Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вытяжка от шкафов химлабораторий, как снизить количество приточного воздуха
marysiy
сообщение 25.2.2015, 19:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте,уважаемые проектировщики,монтажники и просто гости.Прочитала все,что обсуждалось на этом сайте касаемо вытяжки от химшкафов в лаборатории,но ответа на свой вопрос не нашла.Химлаборатория,приток,вытяжка,скорости-все понятно.Хочется снизить расход приточного воздуха,для этого ввожу (технологи дали) коэффициент неодновременности работы шкафов:всего их 6,а работают 3(по количеству лаборантов).Сечения магистральных воздуховодов вытяжки расчитываю на 3 шкафа.Вопрос такой: рабочий режим лаборатории и будет ли работать вытяжка от шкафов с опущенными створками?Здесь начиталась,что нужно на каждом ответвлении к шкафу ставить заслонки и чуть ли не автоматизировать их с открывание створок шкафа.Мне кажется никто это делать не будет,а от заслонок с ручным приводом толку нет,кто их будет поворачивать на высоте 2.5 м?Может среди присутствующих есть лаборанты и знают это все из жизни?При достаточной плотности прилегания закрытых створок шкафа,будет ли тянуть из них в магистраль?Боюсь просто занизить расходы и номер вентилятора...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 26.2.2015, 6:10
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Приходилось налаживать подобные системы в различных НИИ... технические решения были весьма различные - от установки регулируемых возд клапанов с приводами на каждый шкаф с плавной регулировкой от контроллера, до установки тупых ручных заслонок непосредственно над каждым шкафом (высота ~2м, можно руками дотянуться) и врезки клапанов "бабочек" в боковые стенки шкафов (как раз для того чтобы был расход воздуха даже при закрытых створках, ибо створки лишний раз старались не открывать по причине большой вредности содержимого шкафов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.2.2015, 9:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(marysiy @ 25.2.2015, 19:44) *
Хочется снизить расход приточного воздуха,для этого ввожу (технологи дали) коэффициент неодновременности работы шкафов:всего их 6,а работают 3(по количеству лаборантов).Сечения магистральных воздуховодов вытяжки расчитываю на 3 шкафа.Вопрос такой: рабочий режим лаборатории и будет ли работать вытяжка от шкафов с опущенными створками?Здесь начиталась,что нужно на каждом ответвлении к шкафу ставить заслонки и чуть ли не автоматизировать их с открывание створок шкафа.Мне кажется никто это делать не будет,а от заслонок с ручным приводом толку нет,кто их будет поворачивать на высоте 2.5 м?Может среди присутствующих есть лаборанты и знают это все из жизни?При достаточной плотности прилегания закрытых створок шкафа,будет ли тянуть из них в магистраль?Боюсь просто занизить расходы и номер вентилятора...

Брать за основу полностью опущенные створки на неработающих шкафах - это неправильно. Подсосы будут, количество их предсказать трудно, могут и шумы появиться. Но заслонки перед (над) шкафами предусматривать вы просто обязаны. В каком исполнении - уже другой вопрос. Чем различаются эти шкафы по назначению, как часто лаборанты будут менять рабочие места, будут ли шкафы использоваться одновременно для хранения химвеществ и т.п. Здесь много нюансов, которые и технологи могут не предвидеть. Да и жизнь показывает, что в этом деле все меняется чаще, чем этого бы хотелось: сегодня 3 шкафа/ лаборантки, а завтра уже 4. А изменить что-то с системой, если и сечение магистралей на пределе, если вентоборудование без запаса и возможности регулирования - уже проблематично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 26.2.2015, 21:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Спасибо за ответы.Похоже придётся делать коэффициент 1,так записано в ВСН 21-77 и не морочить себе голову этими 3-мя шкафами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 27.2.2015, 22:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



В процессе проектирования химлаборатории возник еще один вопрос-технологи дают односменный режим работы ХАЛ,помещение категории В3, а в вытяжном шкафу обращаются вещества категории А (IIA-Т1) и 1-го класса опасности. Нужно ли резервировать вытяжную систему от шкафов? А если ДА, то и приточка тоже должна быть с резервом и пахать день и ночь? Че то запуталась..Накручу с вентиляцией, заказчик обанкротиться..Подскажите пожалуйста, ведь п. 7.2.10 "Системы местных отсосов вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности следует предусматривать с одним резервным вентилятором (для каждой системы или для двух систем), обеспечивающим расход воздуха, необходимый для поддержания в помещении концентрации вредных веществ ниже ПДК, если при остановке вентилятора не может быть остановлено технологическое оборудование или концентрация вредных веществ в помещении может превысить ПДК в течение рабочей смены.
Резервный вентилятор допускается не предусматривать, если снижение концентрации вредных веществ до ПДК может быть достигнуто предусмотренной аварийной вентиляцией, автоматически включаемой в соответствии с 12.15 е".То же и для взрывоопасных веществ п.7.2.11 "Системы местных отсосов взрывоопасных смесей следует предусматривать с одним резервным вентилятором (в том числе для эжекторных установок) для каждой системы или для двух систем, если при остановке вентилятора не может быть остановлено технологическое оборудование и концентрация горючих газов, паров и пыли может превысить 10% НКПРП. Резервный вентилятор допускается не предусматривать, если снижение концентрации горючих веществ в воздухе помещения до 10% НКПРП может быть обеспечено системой аварийной вентиляции, автоматически включаемой в соответствии с 12.15 е". Т.е либо резерв, либо аварийка, либо все ппробирки в шкафу герметично закрыть..
Или слово "В ПОМЕЩЕНИИ" все отменяет в моем случае? Ну закрыли шкаф на ночь, выключили вытяжку и приток, а естественная общеобменная вытяжка в размере 0,5 кратности тихонько подтягивает ночью все запахи....

Сообщение отредактировал marysiy - 27.2.2015, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 2.3.2015, 15:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Вытяжной вентилятор резервировать нужно. Вот эти перечисленные случаи, когда допускается не предусматривать резерв, вы сами возьметесь обосновывать? На практике никогда такого не встречал - все автоматом делают резерв. А заказчик когда-нибудь и спасибо за это скажет.
Приточный (с какой стати?) резервировать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 9:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных