marysiy
Здравствуйте,уважаемые проектировщики,монтажники и просто гости.Прочитала все,что обсуждалось на этом сайте касаемо вытяжки от химшкафов в лаборатории,но ответа на свой вопрос не нашла.Химлаборатория,приток,вытяжка,скорости-все понятно.Хочется снизить расход приточного воздуха,для этого ввожу (технологи дали) коэффициент неодновременности работы шкафов:всего их 6,а работают 3(по количеству лаборантов).Сечения магистральных воздуховодов вытяжки расчитываю на 3 шкафа.Вопрос такой: рабочий режим лаборатории и будет ли работать вытяжка от шкафов с опущенными створками?Здесь начиталась,что нужно на каждом ответвлении к шкафу ставить заслонки и чуть ли не автоматизировать их с открывание створок шкафа.Мне кажется никто это делать не будет,а от заслонок с ручным приводом толку нет,кто их будет поворачивать на высоте 2.5 м?Может среди присутствующих есть лаборанты и знают это все из жизни?При достаточной плотности прилегания закрытых створок шкафа,будет ли тянуть из них в магистраль?Боюсь просто занизить расходы и номер вентилятора...
kdu
Приходилось налаживать подобные системы в различных НИИ... технические решения были весьма различные - от установки регулируемых возд клапанов с приводами на каждый шкаф с плавной регулировкой от контроллера, до установки тупых ручных заслонок непосредственно над каждым шкафом (высота ~2м, можно руками дотянуться) и врезки клапанов "бабочек" в боковые стенки шкафов (как раз для того чтобы был расход воздуха даже при закрытых створках, ибо створки лишний раз старались не открывать по причине большой вредности содержимого шкафов)
zaharov63
Цитата(marysiy @ 25.2.2015, 19:44) *
Хочется снизить расход приточного воздуха,для этого ввожу (технологи дали) коэффициент неодновременности работы шкафов:всего их 6,а работают 3(по количеству лаборантов).Сечения магистральных воздуховодов вытяжки расчитываю на 3 шкафа.Вопрос такой: рабочий режим лаборатории и будет ли работать вытяжка от шкафов с опущенными створками?Здесь начиталась,что нужно на каждом ответвлении к шкафу ставить заслонки и чуть ли не автоматизировать их с открывание створок шкафа.Мне кажется никто это делать не будет,а от заслонок с ручным приводом толку нет,кто их будет поворачивать на высоте 2.5 м?Может среди присутствующих есть лаборанты и знают это все из жизни?При достаточной плотности прилегания закрытых створок шкафа,будет ли тянуть из них в магистраль?Боюсь просто занизить расходы и номер вентилятора...

Брать за основу полностью опущенные створки на неработающих шкафах - это неправильно. Подсосы будут, количество их предсказать трудно, могут и шумы появиться. Но заслонки перед (над) шкафами предусматривать вы просто обязаны. В каком исполнении - уже другой вопрос. Чем различаются эти шкафы по назначению, как часто лаборанты будут менять рабочие места, будут ли шкафы использоваться одновременно для хранения химвеществ и т.п. Здесь много нюансов, которые и технологи могут не предвидеть. Да и жизнь показывает, что в этом деле все меняется чаще, чем этого бы хотелось: сегодня 3 шкафа/ лаборантки, а завтра уже 4. А изменить что-то с системой, если и сечение магистралей на пределе, если вентоборудование без запаса и возможности регулирования - уже проблематично.
marysiy
Спасибо за ответы.Похоже придётся делать коэффициент 1,так записано в ВСН 21-77 и не морочить себе голову этими 3-мя шкафами
marysiy
В процессе проектирования химлаборатории возник еще один вопрос-технологи дают односменный режим работы ХАЛ,помещение категории В3, а в вытяжном шкафу обращаются вещества категории А (IIA-Т1) и 1-го класса опасности. Нужно ли резервировать вытяжную систему от шкафов? А если ДА, то и приточка тоже должна быть с резервом и пахать день и ночь? Че то запуталась..Накручу с вентиляцией, заказчик обанкротиться..Подскажите пожалуйста, ведь п. 7.2.10 "Системы местных отсосов вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности следует предусматривать с одним резервным вентилятором (для каждой системы или для двух систем), обеспечивающим расход воздуха, необходимый для поддержания в помещении концентрации вредных веществ ниже ПДК, если при остановке вентилятора не может быть остановлено технологическое оборудование или концентрация вредных веществ в помещении может превысить ПДК в течение рабочей смены.
Резервный вентилятор допускается не предусматривать, если снижение концентрации вредных веществ до ПДК может быть достигнуто предусмотренной аварийной вентиляцией, автоматически включаемой в соответствии с 12.15 е".То же и для взрывоопасных веществ п.7.2.11 "Системы местных отсосов взрывоопасных смесей следует предусматривать с одним резервным вентилятором (в том числе для эжекторных установок) для каждой системы или для двух систем, если при остановке вентилятора не может быть остановлено технологическое оборудование и концентрация горючих газов, паров и пыли может превысить 10% НКПРП. Резервный вентилятор допускается не предусматривать, если снижение концентрации горючих веществ в воздухе помещения до 10% НКПРП может быть обеспечено системой аварийной вентиляции, автоматически включаемой в соответствии с 12.15 е". Т.е либо резерв, либо аварийка, либо все ппробирки в шкафу герметично закрыть..
Или слово "В ПОМЕЩЕНИИ" все отменяет в моем случае? Ну закрыли шкаф на ночь, выключили вытяжку и приток, а естественная общеобменная вытяжка в размере 0,5 кратности тихонько подтягивает ночью все запахи....
zaharov63
Вытяжной вентилятор резервировать нужно. Вот эти перечисленные случаи, когда допускается не предусматривать резерв, вы сами возьметесь обосновывать? На практике никогда такого не встречал - все автоматом делают резерв. А заказчик когда-нибудь и спасибо за это скажет.
Приточный (с какой стати?) резервировать не надо.