> транзит 6 кВ через здание, какие есть ограничения по прокладке
datchanin
сообщение 26.2.2015, 17:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166280



Уважаемые форумчане!
помогите с решением проблемы: Есть ли какие ограничения по прокладке транзита 6 кВ через админ.здание, полуподвальное помещение. Сам не нашел. При перепланировке помещений (креплении стенки к полу) попали в кабель. Проблем-море.В сетях удивляются, но кабель выносить не хотят, а помещение офисное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий 81
сообщение 27.2.2015, 7:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 25.12.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 175570



Удивлены тем, что как он вообще там оказался?))))))
Эксперты, по опыту моему, неоднозначны в этом вопросе. Некоторые категорически запрещают транзит, некоторые позволяют прятать в короб из несгораемого материала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 27.2.2015, 10:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Когда кабель перебили никто не умер ? blink.gif
Куда кабель идет? Потребитель в этом-же здании? Если да, то можно в коробе, как сказано выше. Интересно кто его в бетонный пол замуровал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
datchanin
сообщение 1.3.2015, 9:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166280



обошлось без травм, легкий испуг. идет транзит 6кВ от ТП до ТП. В здании только 0,4кВ. Может все-таки есть ограничения по прокладке кабеля 6 кВ через здание с постоянным нахождением людей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ABK
сообщение 1.3.2015, 15:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 29912



ПУЭ
п. 7.1.42 Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.

Сообщение отредактировал ABK - 1.3.2015, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
datchanin
сообщение 2.3.2015, 7:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166280



огромное спасибо всем и особенно АВК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олигархиш
сообщение 30.6.2024, 12:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4938



Собственно вопрос практически аналогичный, но по помещению парковки подземной идет транзит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 12:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных