транзит 6 кВ через здание
datchanin
26.2.2015, 17:07
Уважаемые форумчане!
помогите с решением проблемы: Есть ли какие ограничения по прокладке транзита 6 кВ через админ.здание, полуподвальное помещение. Сам не нашел. При перепланировке помещений (креплении стенки к полу) попали в кабель. Проблем-море.В сетях удивляются, но кабель выносить не хотят, а помещение офисное
Дмитрий 81
27.2.2015, 7:56
Удивлены тем, что как он вообще там оказался?))))))
Эксперты, по опыту моему, неоднозначны в этом вопросе. Некоторые категорически запрещают транзит, некоторые позволяют прятать в короб из несгораемого материала
HasBolla
27.2.2015, 10:58
Когда кабель перебили никто не умер ?
Куда кабель идет? Потребитель в этом-же здании? Если да, то можно в коробе, как сказано выше. Интересно кто его в бетонный пол замуровал?
обошлось без травм, легкий испуг. идет транзит 6кВ от ТП до ТП. В здании только 0,4кВ. Может все-таки есть ограничения по прокладке кабеля 6 кВ через здание с постоянным нахождением людей?
ПУЭ
п. 7.1.42 Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.
огромное спасибо всем и особенно АВК
олигархиш
30.6.2024, 12:03
Собственно вопрос практически аналогичный, но по помещению парковки подземной идет транзит.