|
  |
Канальный преобразователь влажности Regin Hdt3200, неверные показания |
|
|
|
1.3.2015, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.12.2011
Из: киев
Пользователь №: 133574

|
3 датчика HDT3200, с показаниями 17%, 34%, 22%. при то что установка обеспечивает нагрев воздуха для бассейна, и влажность меньше 80% врядли бывает. Установка работает в ручном режиме и без датчиков. но в "авто" требуется коректные показания. отсюда вопрос, существует ли методдика чистки сенсора датчика HDT3200 или способ калибровки....??
|
|
|
|
|
1.3.2015, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Сенсор, как правило, меняется и калибруется в сервисном центре. Сенсор нельзя поливать, трогать руками, плевать на него, совать куда-нибудь, пробовать на зуб и прочее...
|
|
|
|
|
2.3.2015, 6:37
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(saltison2011 @ 1.3.2015, 14:41)  с показаниями 17%, 34%, 22%. влажность меньше 80% врядли бывает. Грубо откалибровать можете бытовым гигрометром. Бывает после увлажнителя воздух идёт струями с разной влажностью, поэтому исправные датчики неправильно показывают. Нужен равномерно перемешенный поток.
|
|
|
|
|
2.3.2015, 7:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
"Установка работает на нагрев воздуха для бассейна" - какого воздуха? Если на подачу наружного в помещение бассейна, то могут быть и достоверные показания. Откуда там взяться 80%? Если на рециркуляцию с подмесом - опять же, откуда возьмётся 80%? Пока вопросы из серии "поди туда, не знаю куда".
|
|
|
|
|
2.3.2015, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.12.2011
Из: киев
Пользователь №: 133574

|
Цитата(Skaramush @ 2.3.2015, 6:08)  Пока вопросы из серии "поди туда, не знаю куда". все номально с вопросами!! воздух с улицы. достоверные показания 17% на входе??? сомневаюсь! когда темп. теплоносителя нехватает, конечно гоняем воздух по кругу от этого думаю влажность только увеличивается, и 34% на выходе, тоже на правду не похоже...
Прикрепленные файлы
nbnb.JPG ( 36,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
2.3.2015, 9:06
|
Guest Forum

|
Вы их снимите, положите на стол в одном месте, подайте питание и сравните показания. Если есть точный измеритель влажности , сравните с его показаниями.
|
|
|
|
|
2.3.2015, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.12.2011
Из: киев
Пользователь №: 133574

|
Цитата(Utatane Piko @ 2.3.2015, 8:06)  Вы их снимите, положите на стол в одном месте, подайте питание и сравните показания. Если есть точный измеритель влажности , сравните с его показаниями. ок!! принято!! конечно попробую. еще поступил совет заменить колпачек фильтра (HA010101)
|
|
|
|
|
2.3.2015, 9:38
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
По схеме. Не "На улице", а "Удаляемый, после теплообменника". На подаваемом в помещение, зимой, после подогрева 17% - совершенно нормальные показания. И сделайте элементарную вещь - проведите измерения влажности в помещении. Параллельно со снятием показаний датчиков. Откуда берёте "должно быть 80" не ясно. "Разнобой" совершенно, по схеме, логичен и нормален. "Сомневаюсь" может быть обосновано только реальным замером. Сейчас вот это "воздух с улицы. достоверные показания 17% на входе???" вызывает уже сомнения в понимание Вами происходящего в установке и с воздухом вообще. Возьмите I-d диаграмму и посмотрите, что происходит с воздухом при нагревании. С конкретными параметрами. Почти наверняка взяв свои параметры для наружного и температуру после нагревателя 17% и получите.
Прежде чем обвинять датчики, убедитесь в ошибочности показаний. "Не верю" тут не работает. Не театр.
|
|
|
|
|
2.3.2015, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.12.2011
Из: киев
Пользователь №: 133574

|
первое что хотелось бы сказать, это то, что показания просто стоят колом!! начиная с конца осени 2014 далее, между ПИД по влажности и функциональным блоком управления рециркуляцией написан скрипт на турбо паскале (ExolCode). так вот при таких показаниях датчиков, не волняются условия этого скрипта. и управления в режиме авто не происходит.
Сообщение отредактировал saltison2011 - 2.3.2015, 9:54
|
|
|
|
|
2.3.2015, 10:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Проверить исправность датчиков. С помощью контрольного прибора. Выше уже про это писали. Если исправны - проверяйте провода и соединения. От датчика до блока управления.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|