saltison2011
3 датчика HDT3200, с показаниями 17%, 34%, 22%. при то что установка обеспечивает нагрев воздуха для бассейна, и влажность меньше 80% врядли бывает. Установка работает в ручном режиме и без датчиков. но в "авто" требуется коректные показания.
отсюда вопрос, существует ли методдика чистки сенсора датчика HDT3200 или способ калибровки....??
azar
Сенсор, как правило, меняется и калибруется в сервисном центре.
Сенсор нельзя поливать, трогать руками, плевать на него, совать куда-нибудь, пробовать на зуб и прочее...
alem
Цитата(saltison2011 @ 1.3.2015, 14:41) *
с показаниями 17%, 34%, 22%. влажность меньше 80% врядли бывает.


Грубо откалибровать можете бытовым гигрометром. Бывает после увлажнителя воздух идёт струями с разной влажностью, поэтому исправные датчики неправильно показывают. Нужен равномерно перемешенный поток.
Skaramush
"Установка работает на нагрев воздуха для бассейна" - какого воздуха? Если на подачу наружного в помещение бассейна, то могут быть и достоверные показания. Откуда там взяться 80%? Если на рециркуляцию с подмесом - опять же, откуда возьмётся 80%?
Пока вопросы из серии "поди туда, не знаю куда".
saltison2011
Цитата(Skaramush @ 2.3.2015, 6:08) *
Пока вопросы из серии "поди туда, не знаю куда".


все номально с вопросами!!
воздух с улицы. достоверные показания 17% на входе??? сомневаюсь! когда темп. теплоносителя нехватает, конечно гоняем воздух по кругу от этого думаю влажность только увеличивается, и 34% на выходе, тоже на правду не похоже...
Utatane Piko
Вы их снимите, положите на стол в одном месте, подайте питание и сравните показания. Если есть точный измеритель влажности , сравните с его показаниями.
saltison2011
Цитата(Utatane Piko @ 2.3.2015, 8:06) *
Вы их снимите, положите на стол в одном месте, подайте питание и сравните показания. Если есть точный измеритель влажности , сравните с его показаниями.


ок!! принято!! конечно попробую.
еще поступил совет заменить колпачек фильтра (HA010101)
Skaramush
По схеме.
Не "На улице", а "Удаляемый, после теплообменника". На подаваемом в помещение, зимой, после подогрева 17% - совершенно нормальные показания. И сделайте элементарную вещь - проведите измерения влажности в помещении. Параллельно со снятием показаний датчиков. Откуда берёте "должно быть 80" не ясно. "Разнобой" совершенно, по схеме, логичен и нормален.
"Сомневаюсь" может быть обосновано только реальным замером. Сейчас вот это "воздух с улицы. достоверные показания 17% на входе???" вызывает уже сомнения в понимание Вами происходящего в установке и с воздухом вообще. Возьмите I-d диаграмму и посмотрите, что происходит с воздухом при нагревании. С конкретными параметрами. Почти наверняка взяв свои параметры для наружного и температуру после нагревателя 17% и получите.

Прежде чем обвинять датчики, убедитесь в ошибочности показаний. "Не верю" тут не работает. Не театр.
saltison2011
первое что хотелось бы сказать, это то, что показания просто стоят колом!! начиная с конца осени 2014
далее, между ПИД по влажности и функциональным блоком управления рециркуляцией написан скрипт на турбо паскале (ExolCode). так вот при таких показаниях датчиков, не волняются условия этого скрипта. и управления в режиме авто не происходит.
Skaramush
Проверить исправность датчиков. С помощью контрольного прибора. Выше уже про это писали.
Если исправны - проверяйте провода и соединения. От датчика до блока управления.