Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Горячее водоснабжение, Расположение кольцующих перемычек ГВС
elenavl
сообщение 2.3.2015, 12:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Добрый день! Такой вопрос: имеется 14 эт. жилой дом с холодным чердаком. По СНиПу имеем следующее:
5.7. В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху.
Как вы проектируете? Объединяете под потолком жилого этажа или выводите на хол. чердак??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 2.3.2015, 15:44
Сообщение #2


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



На чердак.
Представьте у себя дома трубы под потолком sad.gif

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 2.3.2015, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.3.2015, 20:22
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Зависит от планировки. Если из санузлов сразу в коридор здания, то лучше под потолком последнего этажа. Если нет такой возможности, то по холодному чердаку. При нормально работающей циркуляции трубы не проморозит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.3.2015, 20:56
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Стояк Т3 опускаете в этой же квартирной нише. Т4 пускаете параллельно трубам К1, В1, Т3. Т4 пойдет над ними, под раковиной, ванной итд. Далее в пол и в общий коридор на 14 этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 3.3.2015, 8:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Вот и представляю себя в такой квартире, поэтому хочется разобраться.
Руководитель объясняет проход пот потолком вместо чердака тем, что пока дом не заселится полностью, а это года 3, то нормальной циркуляции не будет и вода замерзнет.
А как же циркуляционный насос в теплопункте? Он же воду гоняет круглосуточно? И циркуляция осуществляется за счет него?
В квартире в полу мы не прокладываем, даже при коллекторной разводке под потолком ведем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 3.3.2015, 9:35
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(elenavl @ 3.3.2015, 10:59) *
Руководитель объясняет проход пот потолком вместо чердака тем, что пока дом не заселится полностью, а это года 3, то нормальной циркуляции не будет и вода замерзнет.


Руководитель понятие не имеет о принципе работы циркуляции. На мыло его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 3.3.2015, 14:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Т.е. я правильно понимаю, что циркуляция постоянно происходит за счет насосика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 3.3.2015, 14:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если не эконимить на этом ночью то, да.
Даже циркуляция может проходить и естественным (гравитационным) способом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 3.3.2015, 14:53
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(elenavl @ 3.3.2015, 16:19) *
Т.е. я правильно понимаю, что циркуляция постоянно происходит за счет насосика?

Да, именно насосом, а не расходом в Т3. Задача расчета циркуляции сводится к определению необходимого циркуляционного расхода в системе ГВС, чтобы вода не охлаждалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 3.3.2015, 15:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



а если такая ситуация: в здании имеем например три циркуляционных кольца и к каждому из них идет отдельная Т3 и отдельная Т4. т.е. в теплопункт заходят три трубы Т4 и выходят три трубы Т3, то циркуляционный насос ставится на каждую Т3? и балансировочные клапаны не нужны?
и вообще имеет место быть такая система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_
сообщение 3.3.2015, 15:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068



Три контура - три насоса. Балансировочники я бы поставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 3.3.2015, 17:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



а балансировочные клапаны устанавливаются на обратной трубе от каждого цирк. кольца?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 3.3.2015, 19:24
Сообщение #13


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(elenavl @ 3.3.2015, 17:07) *
а балансировочные клапаны устанавливаются на обратной трубе от каждого цирк. кольца?


На врезке обратки секционного узла в маристраль Т4. Хотя можно гидравлику посчитать и диаметрами трубопровода балансировку сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.3.2015, 20:15
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(elenavl @ 3.3.2015, 9:59) *
Вот и представляю себя в такой квартире, поэтому хочется разобраться.
Руководитель объясняет проход пот потолком вместо чердака тем, что пока дом не заселится полностью, а это года 3, то нормальной циркуляции не будет и вода замерзнет.
А как же циркуляционный насос в теплопункте? Он же воду гоняет круглосуточно? И циркуляция осуществляется за счет него?
В квартире в полу мы не прокладываем, даже при коллекторной разводке под потолком ведем.

Но он прав в одном циркуляция замерзнет. Не важно насос или водоразбор - она замерзнет.
Вангую будут менять криволапые полотенчики при ремонте и загубят циркуляцию, пока заявка, пока найдут ту квартиру, где накосячили, пока туда попадут.
Замерзнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.3.2015, 21:06
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vano @ 3.3.2015, 20:15) *
Но он прав в одном циркуляция замерзнет. Не важно насос или водоразбор - она замерзнет.
Вангую будут менять криволапые полотенчики при ремонте и загубят циркуляцию, пока заявка, пока найдут ту квартиру, где накосячили, пока туда попадут.
Замерзнет.

Для этого перемычка имеется на полотенчике и отключающая арматура. Циркуляция не остановится. Перекрытие полотенчика не сильно скажется на гидравлике.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 3.3.2015, 21:21
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(elenavl @ 3.3.2015, 17:11) *
то циркуляционный насос ставится на каждую Т3?


Нет, 3 трубы объединяются в одну и подключаются в один насос. На ответвлениях регуляторы давления или шайбы.
Если на каждую Т3 свой нагреватель, то тогда и свой цирк. насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.3.2015, 23:28
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Водяной @ 3.3.2015, 22:06) *
Для этого перемычка имеется на полотенчике и отключающая арматура. Циркуляция не остановится. Перекрытие полотенчика не сильно скажется на гидравлике.

Теперь Вы вангуете.
Откуда она там имеется (перемычка) при косорукой смене полотенчика, а именно такой он и будет в новом доме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.3.2015, 8:46
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vano @ 3.3.2015, 23:28) *
Теперь Вы вангуете.
Откуда она там имеется (перемычка) при косорукой смене полотенчика, а именно такой он и будет в новом доме.

Есть управляющая компания, она обязана следить за врезкой в стояк канализации, в стояк В1 и стояки Т3-Т4. Правильностью установки счётчиков учёта. Обязаны.
По квартире - хозяин барин. Если управляющая компания дрянь, то ничего не спасёт. Без хозяина любое хозяйство развалится.

И потом, если полотенчики стоят на Т3 водоразборном, то о каком отключении стояка может идти речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 5.3.2015, 14:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



а при расчете системы из нескольких цирк. колец надо вероятность действия приборов находить на каждое кольцо отдельно??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.3.2015, 15:17
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



В расчете Т4 не участвуют никакие вероятности действия приборов. Только теплопотери, длина и ду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 7.3.2015, 9:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



я имею ввиду расчет диаметров Т3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 7.3.2015, 21:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Расходы по стоякам и узлам горячего водоснабжения определяете по вероятности действия приборов. Расходы по циркуляции по теплопотерям. Почитайте пример расчета в книге Чистякова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 10.3.2015, 14:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



А у нас экспертиза в последнее время заставляет убирать перемычки на полотенчиках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 10.3.2015, 17:41
Сообщение #24


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(olleg @ 10.3.2015, 14:20) *
А у нас экспертиза в последнее время заставляет убирать перемычки на полотенчиках.

А полотенчики при этом БЕЗ отключающей арматуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 11.3.2015, 9:26
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



АГА без отключающей, так что если кто то поменять захочет, нужно будет стояк перекрывать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 11.3.2015, 14:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Цитата(waljunja @ 7.3.2015, 21:51) *
Расходы по стоякам и узлам горячего водоснабжения определяете по вероятности действия приборов.

то, что по вероятности действия приборов это я поняла. меня вот что интересует. Например, из теплопункта выходит 3 трубы Т3 и заходит три трубы Т4. Т.е. имеем три циркуляционных кольца. Пусть будет, одно кольцо включает в себя 3 стояка 9ти этажной блок секции, а два другие по 5 стояков 14ти этажной блок-секции.
Правильно я понимаю, что при расчете диаметров подающего водопровода Т3 мы рассчитываем каждое циркуляционное кольцо отдельно и для каждого кольца находим свое значение вероятности действия приборов?? или высчитываем одно значение вероятности на весь дом и от него пляшем??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 11.3.2015, 21:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Если у Вас один дом, то вероятность определяется для всего дома один раз. А потом определятся расходы горячей воды по NP для участков. Читайте Чистякова.
В конце концов, кто Вам мешает посчитать и так, и так, и сравнить результат? Иногда это бывает полезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.3.2015, 10:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если считать для каждой секции/зоны отдельно, то у меня, например, получаются расходы немного больше (незначительно), если для дома/домов вцелом.
часто бывает если секции разные одна например 11 эт, вторая 17, то считаю для каждой отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 12.3.2015, 13:40
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



А зачем 3 контура, одним не обойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных