adinadin
сообщение 2.3.2015, 17:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.3.2015
Пользователь №: 261027



Добрый день, живу на 6 этаже 6 этажного дома. Соседи внизу поставили в кухонный канал вытяжку и курят в нее. Обратный воздушный поток задувует веь дым через вентиляцию ко мне. В остальное время, кроме ветренных дней, тяга нормальная. Обратные клапаны не помогают. Заставить соседей убрать вытяжку не могу. Понимаю, что лучше всего мне вывести отдельный вентиляционный канал на крышу. Но пока я этого не сделаю, посоветуйте увеличивает ли проблему,
то что козырек на шахте, в который выведены вентиляционные каналы, визуально намного ниже, чем на соседных вентиляционных каналах. Якобы ЖЭК так решил проблему обратной тяги, опустив козырек). И какое минимальное расстояние должно быть между козырькем и шахтой?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krll
сообщение 6.3.2015, 8:35
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.12.2014
Пользователь №: 252709



Насчёт расстояния между козырьком и шахтой, как я понимаю, главное, чтобы сечение на выходе было не меньше суммарной площади выходящих в эту шахту каналов вытяжки

Но вообще ЖЭК поступил анекдотично. Видимо, в следующий раз для полного искоренения обратной тяги они заглушат все каналы smile.gif

В Вашем же случае, для решения проблемы задувания табачного дыма соседей в Ваш канал, можно, на мой взгляд, поступить проще. Нарастить канал вытяжки соседей какой-нибудь гофрой, выведя её из шахты выше козырька и снабдив отдельным колпаком от дождя или просто загнув хобот вниз. Ну, раз по-доброму не понимают... И тогда их дым уже не попадёт в чужие вентканалы.

Правда, собственно задувание ветром - само по себе проблема. Чердака или техэтажа, как я понимаю, у Вас нет. Ставить дефлектор, даже пассивный, дорогое удовольствие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных