В ФОКе у меня несколько помещений для занятия фитнессом, спортз, тренажерный зал, плюс кабинеты для персонала, бушевые, раздевальные. Согласно СП 31-112-2004 для спортивных залов следует предусматривать общие системы вентиляции. Допустим даже можно считать что фитнесс залы и тренажерки это тоже спортивные залы. Тогда все эти залы можно объеденить в одну систему. Но не знаю на сколько это будет целессобразно если так получится, что в нескольких залах будет в какое то время пусто. А если в каждом спортзале делать свою систему, то сколько же получится много систем. Кто нить сталкивался с проектированием ФОКов??
Извиняюсь: для спортзалов не общие системы а ОТДЕЛЬНЫЕ нужно предусматривать
|
|
|
|
|
3.3.2015, 11:51
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Сталкивался. Для залов ставим датчик качества воздуха в вытяжку. Регулируем подачу. Можно по датчику шума, движения, включению освещения. Главное, не перекрывать полностью.
Сообщение отредактировал Ludvig - 3.3.2015, 11:52
|
|
|
|
|
4.3.2015, 3:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136792

|
Тогда вопрос. Для регулирования каждой отдельной ветки на ней должен стоять свой клапан, который будет отключать ветку в автоматическом режиме. А приточная установка при этом должна поменять расход. Получается сложная система автоматики? А какой фирмы можно подобрать такое оборудование?
еще вопрос почему нельщя полностью перекрывать ветку?
|
|
|
|
|
4.3.2015, 11:21
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Получается локальная система автоматики с независимыми узлами, выполняющими свою функцию. Оборудование подбирайте сами, это вопрос одного дня. Полностью ветку перекрывать не надо, могут находиться люди. Проветривание не отменяется, оставьте подачу хоть на одно рыло.
|
|
|
|
|
4.3.2015, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136792

|
Локальная система автоматики это понятно, но общая производительность приточной системы за счет чего будет менятьчя тогда? Там должна срабатывать автоматика на уменьшение скорости вентилятора, ну или наоборот.
не приточно системы, а прит. установки
Грудо говоря, как автоматика на приточки поймет что нужно понизить или повысить скорость вентилятора?
|
|
|
|
|
18.9.2015, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2015
Пользователь №: 277320

|
Пожалуйста подскажите в фитнес -центре есть солевая комната существуют ли какие то нормы на вентиляцию в таких помещениях ?
|
|
|
|
|
18.9.2015, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(generalsan @ 4.3.2015, 11:35)  как автоматика на приточки поймет что нужно понизить или повысить скорость вентилятора? Если камера с вентиляторами с ЕС электродвигателями или с обычными с частотным регулятором, то производительность регулируется поддерживая постоянное давление в магистральном воздуховоде по функции dP=const. Источник сигнала датчик дифдавления с выходом 0-10В, который контролирует перепад давления между магистральным воздуховодом и атмосферным. Цитата(kotky @ 18.9.2015, 13:58)  Пожалуйста подскажите в фитнес -центре есть солевая комната существуют ли какие то нормы на вентиляцию в таких помещениях ? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79578
|
|
|
|
|
18.9.2015, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2015
Пользователь №: 277320

|
людииии помогите кто -нибудь !!!!!
оо спасибо за ссылочку
как я понимаю там должна быть отдельная самостоятельная вентиляция. можно ее соединить с общеобменкой ?
|
|
|
|
|
18.9.2015, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(kotky @ 18.9.2015, 14:28)  как я понимаю там должна быть отдельная самостоятельная вентиляция. можно ее соединить с общеобменкой ? Вытяжку нельзя. Подачу, в принципе, можно, но лучше делать автономную систему на два режима: сеанс и проветривание между сеансами.
|
|
|
|
|
17.3.2016, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921

|
Ура! Наконец и у меня ФОК! Только не могу найти актуальных норм воздухообмена: старое отменено, в новом ничего нет. Просто по расчету, что ли? (Максимальное из - мин. кратность, по влаге, по теплу, по СО2?) Действует ли ещё 80 кубов на занимающегося и 20 кубов на зрителя? Рассказывайте же!
|
|
|
|
|
17.3.2016, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(Metro_net @ 17.3.2016, 10:35)  ... Только не могу найти актуальных норм воздухообмена: старое отменено, в новом ничего нет. Просто по расчету, что ли? (Максимальное из - мин. кратность, по влаге, по теплу, по СО2?) Действует ли ещё 80 кубов на занимающегося и 20 кубов на зрителя? ... СП 118.13330.2012 п.7.32 и далее.
|
|
|
|
|
17.3.2016, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Metro_net @ 17.3.2016, 10:35)  ...у меня ФОК! Только не могу найти актуальных норм воздухообмена: старое отменено, в новом ничего нет.
Рассказывайте же! Похоже, Вы и не искали и не читали действующие нормы ...
|
|
|
|
|
17.3.2016, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921

|
Цитата(aas3 @ 17.3.2016, 11:07)  СП 118.13330.2012 п.7.32 и далее. aas3, спасибо! Вчера до этого пункта не добралась - решила, что СП про школы и т.п. ИОВ, а вам не спасибо, т.к. вы озвучили очевидное и ничем мне не помогли.
|
|
|
|
|
  |