marusa
сообщение 12.3.2015, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Добрый день! Подскажите как посчитать количество оросителей в дренчерной завесе, защищающей проем 1.6м. Завеса устанавливается в автостоянке перед тамбур-шлюзом. СП 5 читала, в инете смотрела, конкретно по этому ничего не нашла. Поделитесь как вы считаете это количество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 13.3.2015, 7:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Ну вот например, возьмем ороситель ДВГ-15. Кпр=0,74. Отсюда Q=10х0,74х√0,165=3,006л/сек. Расход диктующего оросителя нашла. Как найти количество требуемых не знаю. Кто знает подскажите.

Сообщение отредактировал marusa - 13.3.2015, 8:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.3.2015, 8:02
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Смотрите карту орошения дренчером. Какой радиус распыления. Вам надо 1,6л/с. Ваш дает 3. Можно попробовать ДВГ-12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 19.3.2015, 11:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(marusa @ 12.3.2015, 12:24) *
Завеса устанавливается в автостоянке перед тамбур-шлюзом.

а зачем вам дренчерная завеса? Перегородка тамбур-шлюза и дверь из какого строительного материала (предела огнестойкости)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 27.3.2015, 10:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Завесу ставлю, т.к. это требуется в СП 113: 5.1.16 Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны автостоянки с автоматическим пуском...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных