Полная версия этой страницы:
количество оросителей
Добрый день! Подскажите как посчитать количество оросителей в дренчерной завесе, защищающей проем 1.6м. Завеса устанавливается в автостоянке перед тамбур-шлюзом. СП 5 читала, в инете смотрела, конкретно по этому ничего не нашла. Поделитесь как вы считаете это количество.
Ну вот например, возьмем ороситель ДВГ-15. Кпр=0,74. Отсюда Q=10х0,74х√0,165=3,006л/сек. Расход диктующего оросителя нашла. Как найти количество требуемых не знаю. Кто знает подскажите.
Смотрите карту орошения дренчером. Какой радиус распыления. Вам надо 1,6л/с. Ваш дает 3. Можно попробовать ДВГ-12.
timofeyprof
19.3.2015, 11:12
Цитата(marusa @ 12.3.2015, 12:24)

Завеса устанавливается в автостоянке перед тамбур-шлюзом.
а зачем вам дренчерная завеса? Перегородка тамбур-шлюза и дверь из какого строительного материала (предела огнестойкости)?
Завесу ставлю, т.к. это требуется в СП 113: 5.1.16 Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны автостоянки с автоматическим пуском...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.