> Обвязка пожарного резервуара
Анче
сообщение 13.3.2015, 7:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



Добрый день!

Возник вопрос после монтажа резервуаров и трубной разводки к насосам, будет ли работать система пожаротушения в таком случае (труба пущена по верху,а не по полу от резервуара к насосу). Прилагаю схему. Насосы WILO SCP 100/410DS-75/4-T4-R1-ROHS/E1.

Заранее спасибо за помощь!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.dwg ( 97,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 13.3.2015, 8:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Формально насос находится под заливом, так что, с точки зрения норм, тут вопросов не будет. Однако, на всасывающем трубопроводе не должно быть участков образования воздушных карманов, иначе может возникнуть процесс кавитации. А у вас тут такой удобный кармашек получается.

Вообще стоит почитать каталоги Wilo или Grundfos. Там в начале много полезного написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анче
сообщение 13.3.2015, 9:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



Хорошо почитаю, спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.3.2015, 9:23
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Анче @ 13.3.2015, 8:05) *
Добрый день!

Возник вопрос после монтажа резервуаров и трубной разводки к насосам, будет ли работать система пожаротушения в таком случае (труба пущена по верху,а не по полу от резервуара к насосу). Прилагаю схему. Насосы WILO SCP 100/410DS-75/4-T4-R1-ROHS/E1.

Заранее спасибо за помощь!

Не будет. Во всяком случае в эксплуатацию принимать не стоит, тем более пожарный насос.
Всасывающий трубопровод насосной станции не соответствует требованиям пп.7.14 СНиП 2.04.02-84*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 13.3.2015, 12:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Точнее СП5 (п.5.10.31) и СП31 (п.10.15). Они, хотя бы, действуют. В СП31, кстати, уже нет этой дурацкой приписки "как правило".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.3.2015, 17:13
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 13.3.2015, 13:08) *
Точнее СП5 (п.5.10.31) и СП31 (п.10.15). Они, хотя бы, действуют. В СП31, кстати, уже нет этой дурацкой приписки "как правило".

У нас не действуют. Приписка как раз не дурацкая, для самовсасывающих насосов или при наличии ваккуумного насоса и котла вполне нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.3.2015, 8:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Пока не будет законодательно закреплённого перечня терминов, применяемых в требованиях нормативной документации, всех этих "как правило" и "рекомендуется" в тексте быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.3.2015, 9:59
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 16.3.2015, 9:15) *
Пока не будет законодательно закреплённого перечня терминов, применяемых в требованиях нормативной документации, всех этих "как правило" и "рекомендуется" в тексте быть не должно.

Это вряд ли. Что-то инженеру всё равно придётся брать на себя. Скорее наоборот, судя по новым нормативам - иначе работать и вовсе невозможно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных