Добрый день!

Возник вопрос после монтажа резервуаров и трубной разводки к насосам, будет ли работать система пожаротушения в таком случае (труба пущена по верху,а не по полу от резервуара к насосу). Прилагаю схему. Насосы WILO SCP 100/410DS-75/4-T4-R1-ROHS/E1.

Заранее спасибо за помощь!
Sindarkon
Формально насос находится под заливом, так что, с точки зрения норм, тут вопросов не будет. Однако, на всасывающем трубопроводе не должно быть участков образования воздушных карманов, иначе может возникнуть процесс кавитации. А у вас тут такой удобный кармашек получается.

Вообще стоит почитать каталоги Wilo или Grundfos. Там в начале много полезного написано.
Анче
Хорошо почитаю, спасибо за ответ!
Serg Ivanov
Цитата(Анче @ 13.3.2015, 8:05) *
Добрый день!

Возник вопрос после монтажа резервуаров и трубной разводки к насосам, будет ли работать система пожаротушения в таком случае (труба пущена по верху,а не по полу от резервуара к насосу). Прилагаю схему. Насосы WILO SCP 100/410DS-75/4-T4-R1-ROHS/E1.

Заранее спасибо за помощь!

Не будет. Во всяком случае в эксплуатацию принимать не стоит, тем более пожарный насос.
Всасывающий трубопровод насосной станции не соответствует требованиям пп.7.14 СНиП 2.04.02-84*.
Sindarkon
Точнее СП5 (п.5.10.31) и СП31 (п.10.15). Они, хотя бы, действуют. В СП31, кстати, уже нет этой дурацкой приписки "как правило".
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 13.3.2015, 13:08) *
Точнее СП5 (п.5.10.31) и СП31 (п.10.15). Они, хотя бы, действуют. В СП31, кстати, уже нет этой дурацкой приписки "как правило".

У нас не действуют. Приписка как раз не дурацкая, для самовсасывающих насосов или при наличии ваккуумного насоса и котла вполне нормально.
Sindarkon
Пока не будет законодательно закреплённого перечня терминов, применяемых в требованиях нормативной документации, всех этих "как правило" и "рекомендуется" в тексте быть не должно.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 16.3.2015, 9:15) *
Пока не будет законодательно закреплённого перечня терминов, применяемых в требованиях нормативной документации, всех этих "как правило" и "рекомендуется" в тексте быть не должно.

Это вряд ли. Что-то инженеру всё равно придётся брать на себя. Скорее наоборот, судя по новым нормативам - иначе работать и вовсе невозможно будет.