> сплит Kentatsu, работает только на тепло
zverev999
сообщение 16.3.2015, 20:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.10.2013
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062



Здравствуйте Уважаемые форумчане.выручайте советом в очередной раз.поставили сплит 6КвТ в серверную.Тёплый комплектРДК8,подогрев дренажа-все опции устанавливали сами.Теперь собственно о проблеме:машинка отработала три дня,после была выключена на время сборки серверной.смонтировали сервак ,включили кондей,а он при всех режимах работает на тепло,давление высокое(как и должно быть при работе на тепло)понятно,что дело в трёхходовом,но с чего бы вдруг?Всё работало в штатном режиме несколько суток.одна деталь-точку подключения нам дали от какой то разветлитильной коробки(бюджетная организация=))но посадили на отдельный автомат.вся эта канитель началась после того,как подключили сервак в работу..Погода у нас стоит тёплая(хоть и Карелия).Ещё рекомендуют расключить без зимника.говорят должно заработать.Ваше мнеие для меня очень важно.помогите советом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zverev999
сообщение 21.3.2015, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.10.2013
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062



в итоге тупо зимник плохой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 21.3.2015, 17:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Зимник не виноват, что им неправильно пользуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 22.3.2015, 10:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(zverev999 @ 21.3.2015, 16:34) *
в итоге тупо зимник плохой

Цитата(azamet @ 21.3.2015, 20:45) *
Зимник не виноват, что им неправильно пользуются.

Если на 6 кВт сплит поставить замедлитель от 7-ки, то он долго не протянет. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных