Здравствуйте Уважаемые форумчане.выручайте советом в очередной раз.поставили сплит 6КвТ в серверную.Тёплый комплектРДК8,подогрев дренажа-все опции устанавливали сами.Теперь собственно о проблеме:машинка отработала три дня,после была выключена на время сборки серверной.смонтировали сервак ,включили кондей,а он при всех режимах работает на тепло,давление высокое(как и должно быть при работе на тепло)понятно,что дело в трёхходовом,но с чего бы вдруг?Всё работало в штатном режиме несколько суток.одна деталь-точку подключения нам дали от какой то разветлитильной коробки(бюджетная организация=))но посадили на отдельный автомат.вся эта канитель началась после того,как подключили сервак в работу..Погода у нас стоит тёплая(хоть и Карелия).Ещё рекомендуют расключить без зимника.говорят должно заработать.Ваше мнеие для меня очень важно.помогите советом.
zverev999
21.3.2015, 13:34
в итоге тупо зимник плохой
Зимник не виноват, что им неправильно пользуются.
Цитата(zverev999 @ 21.3.2015, 16:34)

в итоге тупо зимник плохой
Цитата(azamet @ 21.3.2015, 20:45)

Зимник не виноват, что им неправильно пользуются.
Если на 6 кВт сплит поставить замедлитель от 7-ки, то он долго не протянет.