|
  |
Авторитет клапана (коэффициент управления) |
|
|
|
17.3.2015, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Тема авторитета клапана (коэффициент управления) мелькала в других темах, но фрагментарно и нечетко. Алгоритм расчета дан и у Данфосса, и у ТА. Но я не уверена, что считаю все-таки правильно. Буду считать трехходовой клапан для обвязки фэнкойла. 1. Расход составляет 0,03425 л/сек = 0,123 куб.м./час; 2. Потери давления при данном расходе по таблице потерь давления в каталоге составляют для данного фенкойла 1 кПа; 3. Пропускная способность клапана (Кv) Q/(ΛP)^1/2=1,233; 4. Подбираем по линейке Кv=1,6; 5. Тогда потери давления на клапане составят (0,123/1,6)^2*100=0,6; 6. Ну и сам авторитет составит 0,6.
Все верно? То есть если мы возьмем клапан c Kv=1, тогда авторитет клапана составляет 1,5?
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
17.3.2015, 17:04
|
Guest Forum

|
Вы не написали располагаемое давление, для схемы со смесительным трехходовым клапаном , максимальный возможный авторитет 0,5. а = dPклапан/(dPклапан+dPрасполагаемое)
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 17.3.2015, 17:07
|
|
|
|
|
17.3.2015, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Если отталкиваться от физического, а не чисто математического, здравого смысла, то общее правило регулирования ПАССИВНОЙ нагрузки на мой взгляд должно формулироваться как-то так: гидравлические сопротивления регулирующего и регулируемого элементов должны быть соизмеримы. Далее физика регулирующего реального объекта (клапана) говорит, что на реальных расходах попытки вменяемо управлять сопротивлением менее 3 кПа обречены на провал. Поэтому считай коэффициент управления, не считай коэффициент управления, результат будет один управляться "плавно" это не может. Отсюда вывод: клапана на фанкоилы (речь идет только о фанкоилах) следует выбирать исходя из расчета падения давления на нем около 3 кПа. И не парится с авторитетами.
|
|
|
|
|
17.3.2015, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(Utatane Piko @ 17.3.2015, 17:04)  Вы не написали располагаемое давление Для тех, кто в танке (то есть для меня). Где у меня располагаемое давление и как оно учитывается в формуле?
|
|
|
|
|
17.3.2015, 19:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Шпилька @ 17.3.2015, 16:58)  Буду считать трехходовой клапан для обвязки фэнкойла. 1. Расход составляет 0,03425 л/сек = 0,123 куб.м./час; 2. Потери давления при данном расходе по таблице потерь давления в каталоге составляют для данного фенкойла 1 кПа; Здесь не про "авторитет", но, может быть, пригодится (на основании моих расчётов):
Kvs_3_hodovogo___Kv_vodopodogr.png ( 5,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 88
|
|
|
|
|
17.3.2015, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(v-david @ 17.3.2015, 17:47)  И не парится с авторитетами. В-Давид, Вы, как всегда, оптимистичны!!! ТипТоп! Ваш график моему фэнкойлу не помог...
Сообщение отредактировал Шпилька - 17.3.2015, 19:35
|
|
|
|
|
17.3.2015, 20:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Шпилька @ 17.3.2015, 19:35)  ТипТоп! Ваш график моему фэнкойлу не помог...  А такая же схема у Вас? Вывод, сделанный мной по этим графикам: соотношение "Kvs клапана / Kv фэнкойла =1" - это хорошее соотношение.
|
|
|
|
|
17.3.2015, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
На мой взгляд - идеальное. Но у моего коллеги получается, что идеальное соотношение не 1, а 0,5. Если в моем случае взять Kv=1, то авторитет равен почти 1,5... А во всех справочниках теория без примеров... Вот я и запуталась...
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
17.3.2015, 20:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Шпилька @ 17.3.2015, 18:33)  Для тех, кто в танке (то есть для меня). Где у меня располагаемое давление и как оно учитывается в формуле? Это перепад давления на входе узла. у вас оно нигде не указано.
|
|
|
|
|
17.3.2015, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
моё шестое чувство мне подсказывает: нас тролят...
|
|
|
|
|
17.3.2015, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У фанкойла не регулирующий клапан, а переключающий (т.е. при достижении температуры 3-ходовой переключается на бай пасс и вентилятор фанкойла останавливается. Поэтому авторитет, т.е. способность регулировать, здесь вообще ни при чём. Сеть считается на гидравлическое сопротивление, а в подключении фанкойла с 3-ходовым для балансировки можно ставить балансовый вентиль.
Сообщение отредактировал jota - 17.3.2015, 22:31
|
|
|
|
|
17.3.2015, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
jota, а у Вас правда считают сети фанкоилов? я у нас такое видел последний раз лет 10 назад, честно, это не стеб. лепят тупиковую даже без балансировочников, какие расчеты! И не знаю, может это уже норма? ну как "компАс"...
Сообщение отредактировал v-david - 17.3.2015, 23:23
|
|
|
|
|
17.3.2015, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(v-david @ 17.3.2015, 22:22)  а у Вас правда считают сети фанкоилов? ..... Как и каждую гидравлическую систему.... не знаю как у нас..  . Я работаю в МСад и считает программа. Я тока присматриваю...
|
|
|
|
|
17.3.2015, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата а у Вас правда считают сети фанкоилов? не понял фишки, чем эта сеть отличается от других сетей, что ее считать не надо ?
|
|
|
|
|
18.3.2015, 6:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
никто не сказал, что не надо. Только в реальной жизни мне перестали попадаться не то, чтобы правильно, а вообще хоть как-то отсчитанные сети фанкоилов. Вы много видели проектов с расчетными настройками балансировочников? Как надо делать известно всем, меня же интересует: только у меня такое попадается?
|
|
|
|
|
18.3.2015, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(v-david @ 18.3.2015, 6:51)  ...... Вы много видели проектов с расчетными настройками балансировочников? Как надо делать известно всем, меня же интересует: только у меня такое попадается? поофтоплю:У меня хороший товарищ ОВшник, уже лет 10 работает в разных проектных фирмах златоглавой и не умеет пользоваться ни одной расчетной программой. Подбор делает по каталогам и таблицам. Причем, много делает левых работ одним и тем же людям. Раз ему заказывают, значит у него всё же что-то работает? Как? з.ы. Смею предположить, что уровень и качество падает. Зачем пыхтеть, когда и так прокатывает?
|
|
|
|
|
18.3.2015, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Вы много видели проектов с расчетными настройками балансировочников? Чужими проектами не интересуюсь, а в своих всегда даю настройку либо непосредственно на планах, либо в таблице настроек. Цитата Подбор делает по каталогам и таблицам До повсеместной компьютеризации и экселизации так всегда и делали. и ведь работает до сих пор. Цитата Зачем пыхтеть, когда и так прокатывает? Это до поры до времени, пока не нарвется на квалифицированный тех. надзор.
|
|
|
|
|
18.3.2015, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Не, не так. "фанкоилы как не делай - все равно заработают, вентиляцию как не считай - обсчитаешься", это из жизни. Объяснение простое, гидравлическое сопротивление фанкоила как правило от 20 и выше кПа (то, что декларировала ТС - 1 кПа - аномалия). Нужно очень сильно постараться, чтобы средняя сеть фанкоилов не заработала, вот и прокатывает. А энергоэффективность систем уже давно никто не считает... Вот еще из недавнего: график 130/70, оконечник 70/40. Мешают у оконечника (типа чтобы 70 получить в обратке. зачем?), т.е. гонят лишнюю 130С воду по всему зданию аж до оконечника, чтобы там слить ее в подмес к обратке ... красиво.
Сообщение отредактировал v-david - 18.3.2015, 12:47
|
|
|
|
|
20.3.2015, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(v-david @ 18.3.2015, 12:46)  т.е. гонят лишнюю 130С воду по всему зданию аж до оконечника, чтобы там слить ее в подмес к обратке ... красиво. Никогда 130С не разрешит экспертиза по зданию гонять.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|