> Altivar312, подскажите новичку по AI3. modbus
ILdar1982
сообщение 21.3.2015, 16:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2015
Пользователь №: 262867



Добрый день! Коллеги, подскажите, установил источник задания1 = AI3. Как на ПЧ посмотреть что пришло по каналу?. Есть одна проблемка modbus. Подскажите адрес CMD регистра ПЧ Altiwar312. Нет двигателя пока. пытался проверить обмен данными с ПЧ. в ETA слове состояния прочитал ошибки. и они не сбрасываются. потом уж догадался что скорее всего от того что нет двигла. Но все таки вдруг я не туда отправляю запись.
Благодарю за внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 21.3.2015, 22:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(ILdar1982 @ 21.3.2015, 16:24) *
Добрый день! Коллеги, подскажите, установил источник задания1 = AI3. Как на ПЧ посмотреть что пришло по каналу?. Есть одна проблемка modbus. Подскажите адрес CMD регистра ПЧ Altiwar312. Нет двигателя пока. пытался проверить обмен данными с ПЧ. в ETA слове состояния прочитал ошибки. и они не сбрасываются. потом уж догадался что скорее всего от того что нет двигла. Но все таки вдруг я не туда отправляю запись.
Благодарю за внимание.


никак не посмотришь - 312 простой. это не 71.

по модбасу - ищи на глобальном сайте шнайдера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spectrum48k
сообщение 22.3.2015, 18:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026



Задание отображается в меню SUP- параметр FrH

Скинул документы и пример по altivar 61

Сообщение отредактировал spectrum48k - 22.3.2015, 18:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ATV312_program_manual_ru.pdf ( 2,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  ATV312_Communication_variables.pdf ( 489,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  atv61_communication_parameters_user_manual.pdf ( 3,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  Fc_reg.jpg ( 87,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILdar1982
сообщение 23.3.2015, 7:19
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2015
Пользователь №: 262867



Господа, благодарю за участие. Дело оказалось в том что движок не был подключен. После того как подключил его я вновь не добился результата по командам. ну и повторил тот эксперимент который до этого тоже пробовал. Дело вот в чем - я как то раз разрабатывал СКАДУ а середина была - шнайдер. И там мне к адресам которые были в шнайдере пришлось +1. и тут оказалось то же самое. например слово управления указано в мануалах - 8601, а при опросе надо писать 8602. В общем двиган закрутился. Есть ещё вопрос. как посмотреть состояние дискретного входа на ПЧ по модбас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных