> Пожаротушение сцены в доме культуры
Анче
сообщение 24.3.2015, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



Добрый день!

Выполняю гидравлический расчет для пожаротушения сцены для дома культуры,с зрительным залом вместимостью 500 человек. Использую ТРВ оросители для спринклреной и дренчерной АУПТ, по логике должна получить меньший расход, чем при использовании обычных оросителей, но выходит очень приличная цифра и приличные диаметры вводов. Заказчик такое не пропустит. В чем моя ошибка или ошибки нет...не могу разобраться. Прилагаю расчетные схемы, расчет и планы помещений. Помогите разобраться, что не так, т.к. специалистов рядом нету, чтобы мне что-то подсказать. Смотрю типовые проекты в интернете и не скажу, чтобы выходили такие большие расходы. Делаю расчет согласно приложению В, СП 5.13130.2009.

Заранее Всем спасибо за какую-либо помощь, советы и критику!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.dwg ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 425,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.3.2015, 11:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Расчёт,как и весь проект АВПТ, должен выполняться в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012. Т.е. должны обеспечиваться все требования по интенсивности и одновременности работы секций. Поэтому берёте ли Вы тонкораспылённые оросители, или обычные, на итоговом расходе это скажется не существенно.

Сообщение отредактировал BTS - 24.3.2015, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анче
сообщение 24.3.2015, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



Вот, получается, если учту все дренчерные завесы, то цифра будет просто нереальная... поэтому я и засомневалась в расчетах...такой расход никто не пропустит...Или может я неправильно беру данные для расчета дренчеров, беру из табл. 4.8. СТО "Аква-Гефест" ( q=0,5 л/с, Нmin=50 м, lmax (между дренчерами) = 1 м ). Может мне нет смысла просто делать их по всей площади,а сделать только по периметру - вдоль стен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.3.2015, 13:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



СП 118.13330.2012 Л.9 Дренчерные установки размещают под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфе скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также в части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.
Орошение противопожарного занавеса следует предусматривать со стороны сцены.

Л.13 Дренчерные установки колосников сцены и арьерсцены, нижнего яруса рабочих галерей и соединяющих их переходных мостиков объединяют в одну или несколько секций.
Дренчерные установки над дверными проемами сцены и проемом арьерсцены объединяют в одну секцию, а дренчерные установки портала сцены и сейфа скатанных декораций выделяют в две отдельные секции.
Л.14 Спринклерные установки, устанавливаемые на сцене, арьерсцене, в боковых карманах, трюме сцены, следует объединять в одну секцию с отдельным управлением. Допускается присоединение пожарных кранов на сценических рабочих галереях к стоякам спринклерной системы сцены.
Л.15 Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения:
спринклерных установок сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчерных установок портала сцены;
всех дренчерных установок под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров установки портала сцены.

Нормы есть нормы. Едва ли сыщется разработчик СТУ, который решится что-то менять. Разве-что найдёте какие-то лазейки при прочтении п.Л1.
А то,что где-то может не хватить воды, это не есть проблема нормативного характера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных