> Расчет горючей массы запотолочного пространства
SlElena
сообщение 24.3.2015, 14:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 263113



Всем добрый день! Необходимо рассчитать горючую массу запотолочного пространства. У меня в помещени заходят несколько пучков кабеля (расположены в разных сторонах помещения), но еще есть трубопроводы с изоляцией. Вопрос в том, нужно все суммировать (все пучки кабеля и все трубопроводы) или же брать пучок с наибольшей массой и к нему прибавлять трубопроводы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dekov
сообщение 7.4.2015, 11:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2014
Пользователь №: 228465



А для каких целей Вам необходимо рассчитать объем горючей массы? Если для принятия решения о том оснащать запотолочное пространство АПС или нет - то в этом случае Вам необходимо считать объем горючей массы на 1 метр кабельной линии. Изоляция воздуховодов должна быть выполнена из негорючих материалов, а кабель в исполнении "НГ". Если воздуховоды имеют изоляцию горючую и\или кабель проложен НЕ "нг" - то смысла считать горючую массу нет - т.к. запотолочное пространство должно быть оборудовано АПС. Поэтому при горючей массы кабеля НГ от 1,5 до 7 литра на метр - оснащаем АПС, если выше 7 л\м оснащаем спринклерным пожаротушением. Есть еще условия - но смотрите в СП5.13130.2009 приложение Таблица А2 пункт 11 с примечаниями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlElena
сообщение 10.4.2015, 14:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 263113



У меня административные помещения. Комиссия заглянула в запотолочку в одном из помещений, там присутствует изоляция группы Г1. Получается что если есть изоляция не НГ, то АПС 100%, а для АУПТ считаем кабель? И если еще и кабель больше 7 л, то АУПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.4.2015, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да, всё так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных