Всем добрый день! Необходимо рассчитать горючую массу запотолочного пространства. У меня в помещени заходят несколько пучков кабеля (расположены в разных сторонах помещения), но еще есть трубопроводы с изоляцией. Вопрос в том, нужно все суммировать (все пучки кабеля и все трубопроводы) или же брать пучок с наибольшей массой и к нему прибавлять трубопроводы?
Dekov
А для каких целей Вам необходимо рассчитать объем горючей массы? Если для принятия решения о том оснащать запотолочное пространство АПС или нет - то в этом случае Вам необходимо считать объем горючей массы на 1 метр кабельной линии. Изоляция воздуховодов должна быть выполнена из негорючих материалов, а кабель в исполнении "НГ". Если воздуховоды имеют изоляцию горючую и\или кабель проложен НЕ "нг" - то смысла считать горючую массу нет - т.к. запотолочное пространство должно быть оборудовано АПС. Поэтому при горючей массы кабеля НГ от 1,5 до 7 литра на метр - оснащаем АПС, если выше 7 л\м оснащаем спринклерным пожаротушением. Есть еще условия - но смотрите в СП5.13130.2009 приложение Таблица А2 пункт 11 с примечаниями.
SlElena
У меня административные помещения. Комиссия заглянула в запотолочку в одном из помещений, там присутствует изоляция группы Г1. Получается что если есть изоляция не НГ, то АПС 100%, а для АУПТ считаем кабель? И если еще и кабель больше 7 л, то АУПТ?
Sindarkon
Да, всё так.