Добрый день, Уважаемые проектировщики! Выполняю проект автоматического пожаротушения гостиничного комплекса.В техническом задании прописана следующая фраза- "предусмотреть тестовую линию с забором воды от насосной пожаротушения с установкой расходомера для периодического тестирования насосных установок."
Расход на АУПТ 50 л/с. Не понятно каким образом выполнить требование Заказчика.Куда сливать воду? Если кто-нибудь сталкивался с подобным,помогите советом.Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.3.2015, 19:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Посмотрите,например, американский стандарт NFPA-20 http://pozhproekt.ru/nsis/nfpa/NFPA20-1999.pdf Figures A-2-14.1.2(a) и (б).
Возможно, требование возникло именно оттуда. Лучше сливать на улицу, но у них допускается делать байпас во всас насоса. Один раз пришлось подобное делать для иностранного заказчика. Сливали на улицу.

Сообщение отредактировал BTS - 27.3.2015, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemwtf
сообщение 27.3.2015, 23:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247



50 л/с это два лафетных ствола (грубо). присоединяешь их с помощью рукавов к ближайшим ПГ и тянешь их на крышу, запускаешь свои насосы, вода стекает по ливневке, сматываешь рукава, и все)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
israilovsib
сообщение 29.3.2015, 18:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 31.7.2011
Из: москва
Пользователь №: 117047



Спасибо за ответы!! Попробую установить байпас на всас насоса- такая идея была изначально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных