27.3.2015, 17:59
Добрый день, Уважаемые проектировщики! Выполняю проект автоматического пожаротушения гостиничного комплекса.В техническом задании прописана следующая фраза- "предусмотреть тестовую линию с забором воды от насосной пожаротушения с установкой расходомера для периодического тестирования насосных установок."
Расход на АУПТ 50 л/с. Не понятно каким образом выполнить требование Заказчика.Куда сливать воду? Если кто-нибудь сталкивался с подобным,помогите советом.Заранее спасибо
Посмотрите,например, американский стандарт NFPA-20
http://pozhproekt.ru/nsis/nfpa/NFPA20-1999.pdf Figures A-2-14.1.2(a) и (б).
Возможно, требование возникло именно оттуда. Лучше сливать на улицу, но у них допускается делать байпас во всас насоса. Один раз пришлось подобное делать для иностранного заказчика. Сливали на улицу.
artemwtf
27.3.2015, 23:48
50 л/с это два лафетных ствола (грубо). присоединяешь их с помощью рукавов к ближайшим ПГ и тянешь их на крышу, запускаешь свои насосы, вода стекает по ливневке, сматываешь рукава, и все)
israilovsib
29.3.2015, 18:28
Спасибо за ответы!! Попробую установить байпас на всас насоса- такая идея была изначально.