Ув. Коллеги,
кто сталкивался с поддержанием температуры воздуха 20 гр плюс-минус пол-градуса системой чиллер-фэнкоил?
Влажность значения не имеет.
Фамилия, размер сапог? (Ну, если есть).
А то есть желание все на один бак завязать.

Заранее спаисбо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.3.2015, 20:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это будет не фанкойл, а прецизионный кондиционер с водяным охладителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.3.2015, 22:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Особых сложностей нет, воздухообмен где-то 10ти кратный нужен, чтоб успеть отследить. Но влажность по-любому крови попьет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 30.3.2015, 8:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Таки да или таки - нет?
Обсудим:?
Ну, быстрые 3-х ходовые...
еще чего?
Или - никак?
Тока презики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.3.2015, 8:28
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А почему не могут быть прецезионники с жидкостным охлаждением конденсатора? Всё на один бак и нормальная типовая система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.3.2015, 12:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Vik, ну в лоб же сказано: нет проблем причем здесь 3х или 2х ходовые? Прец отличается от фанкоила а) вентилятором киловаттным и б) контролем (управлением) влажности, более ничем. Если Вас влажность не напрягает, why not?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 30.3.2015, 12:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Ну, и усё!
Как и говорил, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.3.2015, 18:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Можно попробовать собрать из стандартных элементов вентустановку.
Датчики в помещении, автоматика, алгоритм.
В бассейнах у мну влажность регулируется расходом воздуха (0-10В, ПИД), а температура трехходовыми (0-10В,ПИД). Пределы регулирования задавал после замеров в несколько этапов.
Воздухораспределение - это важно также.
Все индивидуально.

Сообщение отредактировал azar - 31.3.2015, 18:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных