Ув. Коллеги,
кто сталкивался с поддержанием температуры воздуха 20 гр плюс-минус пол-градуса системой чиллер-фэнкоил?
Влажность значения не имеет.
Фамилия, размер сапог? (Ну, если есть).
А то есть желание все на один бак завязать.
Заранее спаисбо.
Это будет не фанкойл, а прецизионный кондиционер с водяным охладителем.
Особых сложностей нет, воздухообмен где-то 10ти кратный нужен, чтоб успеть отследить. Но влажность по-любому крови попьет.
Таки да или таки - нет?
Обсудим:?
Ну, быстрые 3-х ходовые...
еще чего?
Или - никак?
Тока презики?
Skaramush
30.3.2015, 8:28
А почему не могут быть прецезионники с жидкостным охлаждением конденсатора? Всё на один бак и нормальная типовая система.
Vik, ну в лоб же сказано: нет проблем причем здесь 3х или 2х ходовые? Прец отличается от фанкоила а) вентилятором киловаттным и б) контролем (управлением) влажности, более ничем. Если Вас влажность не напрягает, why not?
Ну, и усё!
Как и говорил, спасибо!
Можно попробовать собрать из стандартных элементов вентустановку.
Датчики в помещении, автоматика, алгоритм.
В бассейнах у мну влажность регулируется расходом воздуха (0-10В, ПИД), а температура трехходовыми (0-10В,ПИД). Пределы регулирования задавал после замеров в несколько этапов.
Воздухораспределение - это важно также.
Все индивидуально.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.