> Внутренние водостоки с кровли торгового центра
yfray
сообщение 2.4.2015, 17:36
Сообщение #1


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Подскажите как правильно, принципиально. Площадь кровли 6000 м2 - 17 воронок.
Как правильно выполнить схему внутренних водостоков?

1. От каждой воронки опустится стояком и в цокольном этаже (автопарковка) объединить к нескольким выпускам (например трем).

2. На третьем этаже под кровлей собрать к лежакам и по трем стоякам опустится на цокольный этаж к выпускам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 2.4.2015, 20:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Все зависит от того, есть ли места для прокладки стояков и какие диаметры получаются при объединении. Почитайте справочник Тугая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 2.4.2015, 21:09
Сообщение #3


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Строяки прокладывать по колоннам место вокруг колон свободно. Диаметр стояков 200 мм. Читаю Отставнова 2011 г. и Лобачева 1967 г.. Они рекомендуют к одной воронке один стояк.

Сообщение отредактировал yfray - 2.4.2015, 21:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 2.4.2015, 22:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Воронка на стояк это хорошо, но какой же у Вас расход, если стояк 200мм. Не слишком жирно? А пропускная способность воронки какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 2.4.2015, 23:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



в чем проблема по водосборной площади каждой воронки ( или если равномерно - всю площадь поделить на количество воронок) определить расход стоков по ней? и уже исходя из этого определить диаметр стояков и объединяющих участков. нахрена читать какие то ениги времен царя гороха, когда в сние и сп есть вся информация по предельным расходам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 3.4.2015, 4:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(SV_vrn @ 3.4.2015, 0:44) *
в чем проблема по водосборной площади каждой воронки ( или если равномерно - всю площадь поделить на количество воронок) определить расход стоков по ней? и уже исходя из этого определить диаметр стояков и объединяющих участков. нахрена читать какие то ениги времен царя гороха, когда в сние и сп есть вся информация по предельным расходам?

Во-первых, не "нахрена", а "для чего", а во-вторых, чтобы не изобретать велосипед, а воспользовавшись опытом предыдущих поколений, сделать определенный вывод для принятия решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 3.4.2015, 9:08
Сообщение #7


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Зачем Вы ударились в расходы и диаметры? Вопрос: "принципиально как правильнее сделать?"

Если хотите. Расходы на одну воронку 6 - 10 л/с диаметры воронок и стояков 110 - 160 мм.

Если собирать в один стояк то 200 мм.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___1_3_Model__1_.pdf ( 119,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 3.4.2015, 19:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Я никуда не ударялась. Я посоветовала почитать Тугая. А определение расходов и диаметров, это смысл нашей работы. Если есть возможность подключить воронку на самостоятельный стояк и объединить внизу и беззаботно выпустить наружу - самое благодатное решение. Потому что, как только Вы объединяете воронки, сверху, то надо увеличивать диаметры горизонтальных участков, потому что они работают как самотечные. А как только увеличиваются диаметры сложнее монтировать, нет фасонных частей, труднее строителям делать отверстия и т.д. Но иногда есть смысл объединяться под потолком, все зависит от ситуации конкретной, которую Вы как инженер и должны решить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8