yfray
Подскажите как правильно, принципиально. Площадь кровли 6000 м2 - 17 воронок.
Как правильно выполнить схему внутренних водостоков?

1. От каждой воронки опустится стояком и в цокольном этаже (автопарковка) объединить к нескольким выпускам (например трем).

2. На третьем этаже под кровлей собрать к лежакам и по трем стоякам опустится на цокольный этаж к выпускам.
waljunja
Все зависит от того, есть ли места для прокладки стояков и какие диаметры получаются при объединении. Почитайте справочник Тугая.
yfray
Строяки прокладывать по колоннам место вокруг колон свободно. Диаметр стояков 200 мм. Читаю Отставнова 2011 г. и Лобачева 1967 г.. Они рекомендуют к одной воронке один стояк.
waljunja
Воронка на стояк это хорошо, но какой же у Вас расход, если стояк 200мм. Не слишком жирно? А пропускная способность воронки какая?
SV_vrn
в чем проблема по водосборной площади каждой воронки ( или если равномерно - всю площадь поделить на количество воронок) определить расход стоков по ней? и уже исходя из этого определить диаметр стояков и объединяющих участков. нахрена читать какие то ениги времен царя гороха, когда в сние и сп есть вся информация по предельным расходам?
waljunja
Цитата(SV_vrn @ 3.4.2015, 0:44) *
в чем проблема по водосборной площади каждой воронки ( или если равномерно - всю площадь поделить на количество воронок) определить расход стоков по ней? и уже исходя из этого определить диаметр стояков и объединяющих участков. нахрена читать какие то ениги времен царя гороха, когда в сние и сп есть вся информация по предельным расходам?

Во-первых, не "нахрена", а "для чего", а во-вторых, чтобы не изобретать велосипед, а воспользовавшись опытом предыдущих поколений, сделать определенный вывод для принятия решения.
yfray
Зачем Вы ударились в расходы и диаметры? Вопрос: "принципиально как правильнее сделать?"

Если хотите. Расходы на одну воронку 6 - 10 л/с диаметры воронок и стояков 110 - 160 мм.

Если собирать в один стояк то 200 мм.
waljunja
Я никуда не ударялась. Я посоветовала почитать Тугая. А определение расходов и диаметров, это смысл нашей работы. Если есть возможность подключить воронку на самостоятельный стояк и объединить внизу и беззаботно выпустить наружу - самое благодатное решение. Потому что, как только Вы объединяете воронки, сверху, то надо увеличивать диаметры горизонтальных участков, потому что они работают как самотечные. А как только увеличиваются диаметры сложнее монтировать, нет фасонных частей, труднее строителям делать отверстия и т.д. Но иногда есть смысл объединяться под потолком, все зависит от ситуации конкретной, которую Вы как инженер и должны решить.