|
  |
Управление освещением. Импульсное реле |
|
|
|
6.4.2015, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 261993

|
Добрый день) Помогите разобраться) Требуется осущесвить управление освещением подземной парковкой с двух мест при помощи кнопок управления на передней панели щитов освещения. Вопрос: 1. нужно уставновить два идентичных по начинке щита? 2. как осуществлять управление кнопками? через модульный контактор или имульсное реле? 2. если можно поставить импульсное реле на дин-рейку для управления кнопками, то, собственно, делать ли второй щит идентичным по сборке, или просто прокинуть провода на вторую панель с кнопками управления?
Сообщение отредактировал MariaK - 6.4.2015, 14:41
|
|
|
|
|
6.4.2015, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(MariaK @ 6.4.2015, 15:40)  Добрый день) Помогите разобраться) Требуется осущесвить управление освещением подземной парковкой с двух мест при помощи кнопок управления на передней панели щитов освещения. Вопрос: 1. нужно уставновить два идентичных по начинке щита? 2. как осуществлять управление кнопками? через модульный контактор или имульсное реле? 2. если можно поставить импульсное реле на дин-рейку для управления кнопками, то, собственно, делать ли второй щит идентичным по сборке, или просто прокинуть провода на вторую панель с кнопками управления? 1. нет 2. импульсное реле (если мощность света велика, то управлять контактором через имп. реле) 3. прокинуть провод от другой точки до шкафа и подкл. к имп. реле.
|
|
|
|
|
6.4.2015, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 261993

|
HasBolla, а можете поделиться, по-возможности, схемами подобных щитов управления?
|
|
|
|
|
6.4.2015, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
|
|
|
|
|
7.4.2015, 6:56
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Во дожились! Чтобы включать освещение с 2-х мест уже закладываем 2 щита управления!!! ОДНАКО... А поставить проходные выключатели в этих 2-х местах не судьба!? Цена вопроса - 2 выключателя 1-клавишных имеющих перекидной контакт!!!
|
|
|
|
|
7.4.2015, 7:59
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 261993

|
kdu, Вы предлагает освещение подземного паркинга в 1500 квадратов осуществить проходными выключателями??)
|
|
|
|
|
8.4.2015, 14:00
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(MariaK @ 7.4.2015, 11:59)  kdu, Вы предлагает освещение подземного паркинга в 1500 квадратов осуществить проходными выключателями??) да запросто! если по мощности "не проходите" - так пусть выключатели включают контакторы!
|
|
|
|
|
8.4.2015, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
В плане монтажа проще на релюшках импульсных сделать. По 1 кабелю от каждого выключателя притащил и усе. А если надо, то можно еще точек включения добавить - в количестве до бесконечности
|
|
|
|
|
9.4.2015, 6:29
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(HasBolla @ 8.4.2015, 20:53)  В плане монтажа проще на релюшках импульсных сделать. По 1 кабелю от каждого выключателя притащил и усе. А если надо, то можно еще точек включения добавить - в количестве до бесконечности наверно я Вас сильно удивлю HasBolla, если скажу что проходные выключатели "сидят" тоже всего на одном 2-жильном кабеле! При этом кол-во точек управления на этом самом кабеле также может быть "до бесконечности"! схему напомнить? P/S: современное положение дел в инженерии мне всё больше напоминает виденную картинку: продавщица при вычислении 1-разрядных чисел пользуется калькулятором, а если нужно запомнить 2-значное число - берёт ещё один калькулятор!!! (поскольку не знает как внести число в память калькулятора, и уж тем более удержать 2-значное число в своей голове). РУКА-ЛИЦО
|
|
|
|
|
9.4.2015, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Правда ваша, kdu, но в классической схеме требуются проходные и перекрестные выключатели, а также квалифицированный монтажник, чтобы в коробке провода правильно распаять. В схеме с реле все проще и для монтажа сгодится и дешевый джамшут-монтаж и продавщица  . А еще система становиться более гибкой в плане управления светильниками. Как-то так.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
проходной переключатель требует ТРИ жилы, но никак не 2. В любом случае используется 3х1,5 кабель для освещения, так что если не учитывать разницу в стоимости 2-х и 3-х жильного кабеля, то стоимость двух переключателей ниже в несколько раз, нежели импульсного реле. Реле хорошо там, где 3 и более мест включения.
|
|
|
|
|
14.5.2015, 9:27
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(manjey73 @ 23.4.2015, 14:24)  проходной переключатель требует ТРИ жилы, но никак не 2. В любом случае используется 3х1,5 кабель для освещения, так что если не учитывать разницу в стоимости 2-х и 3-х жильного кабеля, то стоимость двух переключателей ниже в несколько раз, нежели импульсного реле. Реле хорошо там, где 3 и более мест включения. Уважаемый, Вы крепко уверены в этом?! Вот Вам схемка для общего развития. Где тут ТРИ жилы!? Как видите, для работы из 2-х мест достаточно двух выключателей с 1-перекидным контактом. Также видно что "по ходу кабеля" можно врезать ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО выключателей с 2-мя перекидными контактами, и всё также будет работать!!!
|
|
|
|
|
14.5.2015, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
kdu не смотрите на эту тупую схему, она структурная а не фактическая.
Вам надо подать на один переключатель Линию (фазу) и отвести на второй переключатель 2 свзывающих линии, так же сняв со 2-ого переключателя Линию (фазу) на светильник.
Как вы это сделаете ДВУМЯ жилами для меня остается только ЗАГАДКОЙ.
Если есть в схеме проходные переключатели (все 3-ри и более) то между ними действительно хватает 2-х жил, но никак не хватает между первым и последним в цепочке. Но в случае с 3-мя или более местави управления выгоднее и проще уже устанавливать импульсное реле в щите.
Сообщение отредактировал manjey73 - 14.5.2015, 10:55
|
|
|
|
|
14.5.2015, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Когда есть только лампа и два выключателя, то логично ставить два переключателя. Дома у себя, по концам коридора. А если уже есть щит с контактором, то логично ставить импульсное реле. Через месяц владельцу понадобиться 3-я точка включения, через полгода он захочет чтоб для экономии свет отключался сам через 10 минут, а через год - чтоб включался по датчику движения в зоне расположения выключателя. Это всё он решит настройками импульсного реле. И он не ограничен в дизайне узким ассортиментом переключателей. Несколько лет живу без выключателя в коридоре, датчик движения, отключение по времени. К хорошему привыкаешь быстро. Не нужно заталкивать заказчика в прошлый век, тогда просто не было других решений.
|
|
|
|
|
14.5.2015, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825

|
Схемка на 2 переключателях из популярно-развлекательной книги 70-ых годов...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|