Добрый день) Помогите разобраться) Требуется осущесвить управление освещением подземной парковкой с двух мест при помощи кнопок управления на передней панели щитов освещения.
Вопрос:
1. нужно уставновить два идентичных по начинке щита?
2. как осуществлять управление кнопками? через модульный контактор или имульсное реле?
2. если можно поставить импульсное реле на дин-рейку для управления кнопками, то, собственно, делать ли второй щит идентичным по сборке, или просто прокинуть провода на вторую панель с кнопками управления?
Цитата(MariaK @ 6.4.2015, 15:40)

Добрый день) Помогите разобраться) Требуется осущесвить управление освещением подземной парковкой с двух мест при помощи кнопок управления на передней панели щитов освещения.
Вопрос:
1. нужно уставновить два идентичных по начинке щита?
2. как осуществлять управление кнопками? через модульный контактор или имульсное реле?
2. если можно поставить импульсное реле на дин-рейку для управления кнопками, то, собственно, делать ли второй щит идентичным по сборке, или просто прокинуть провода на вторую панель с кнопками управления?
1. нет
2. импульсное реле (если мощность света велика, то управлять контактором через имп. реле)
3. прокинуть провод от другой точки до шкафа и подкл. к имп. реле.
HasBolla, а можете поделиться, по-возможности, схемами подобных щитов управления?
Во дожились! Чтобы включать освещение с 2-х мест уже закладываем 2 щита управления!!! ОДНАКО...
А поставить проходные выключатели в этих 2-х местах не судьба!? Цена вопроса - 2 выключателя 1-клавишных имеющих перекидной контакт!!!
kdu, Вы предлагает освещение подземного паркинга в 1500 квадратов осуществить проходными выключателями??)
Цитата(MariaK @ 7.4.2015, 11:59)

kdu, Вы предлагает освещение подземного паркинга в 1500 квадратов осуществить проходными выключателями??)
да запросто! если по мощности "не проходите" - так пусть выключатели включают контакторы!
В плане монтажа проще на релюшках импульсных сделать. По 1 кабелю от каждого выключателя притащил и усе. А если надо, то можно еще точек включения добавить - в количестве до бесконечности
Цитата(HasBolla @ 8.4.2015, 20:53)

В плане монтажа проще на релюшках импульсных сделать. По 1 кабелю от каждого выключателя притащил и усе. А если надо, то можно еще точек включения добавить - в количестве до бесконечности
наверно я Вас сильно удивлю
HasBolla, если скажу что проходные выключатели "сидят" тоже всего на одном 2-жильном кабеле! При этом кол-во точек управления на этом самом кабеле также может быть "до бесконечности"! схему напомнить?
P/S: современное положение дел в инженерии мне всё больше напоминает виденную картинку: продавщица при вычислении 1-разрядных чисел пользуется калькулятором, а если нужно запомнить 2-значное число - берёт ещё один калькулятор!!! (поскольку не знает как внести число в память калькулятора, и уж тем более удержать 2-значное число в своей голове). РУКА-ЛИЦО
Правда ваша,
kdu, но в классической схеме требуются проходные и перекрестные выключатели, а также квалифицированный монтажник, чтобы в коробке провода правильно распаять. В схеме с реле все проще и для монтажа сгодится и дешевый джамшут-монтаж и продавщица

. А еще система становиться более гибкой в плане управления светильниками.
Как-то так.
manjey73
23.4.2015, 10:24
проходной переключатель требует ТРИ жилы, но никак не 2.
В любом случае используется 3х1,5 кабель для освещения, так что если не учитывать разницу в стоимости 2-х и 3-х жильного кабеля, то стоимость двух переключателей ниже в несколько раз, нежели импульсного реле.
Реле хорошо там, где 3 и более мест включения.
Цитата(manjey73 @ 23.4.2015, 14:24)

проходной переключатель требует ТРИ жилы, но никак не 2.
В любом случае используется 3х1,5 кабель для освещения, так что если не учитывать разницу в стоимости 2-х и 3-х жильного кабеля, то стоимость двух переключателей ниже в несколько раз, нежели импульсного реле.
Реле хорошо там, где 3 и более мест включения.
Уважаемый, Вы крепко уверены в этом?! Вот Вам схемка для общего развития. Где тут
ТРИ жилы!? Как видите, для работы из 2-х мест достаточно двух выключателей с 1-перекидным контактом. Также видно что "по ходу кабеля" можно врезать ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО выключателей с 2-мя перекидными контактами, и всё также будет работать!!!
manjey73
14.5.2015, 10:52
kdu не смотрите на эту тупую схему, она структурная а не фактическая.
Вам надо подать на один переключатель Линию (фазу) и отвести на второй переключатель 2 свзывающих линии, так же сняв со 2-ого переключателя Линию (фазу) на светильник.
Как вы это сделаете ДВУМЯ жилами для меня остается только ЗАГАДКОЙ.
Если есть в схеме проходные переключатели (все 3-ри и более) то между ними действительно хватает 2-х жил, но никак не хватает между первым и последним в цепочке.
Но в случае с 3-мя или более местави управления выгоднее и проще уже устанавливать импульсное реле в щите.
Когда есть только лампа и два выключателя, то логично ставить два переключателя. Дома у себя, по концам коридора.
А если уже есть щит с контактором, то логично ставить импульсное реле. Через месяц владельцу понадобиться 3-я точка включения, через полгода он захочет чтоб для экономии свет отключался сам через 10 минут, а через год - чтоб включался по датчику движения в зоне расположения выключателя. Это всё он решит настройками импульсного реле. И он не ограничен в дизайне узким ассортиментом переключателей.
Несколько лет живу без выключателя в коридоре, датчик движения, отключение по времени. К хорошему привыкаешь быстро.
Не нужно заталкивать заказчика в прошлый век, тогда просто не было других решений.
Схемка на 2 переключателях из популярно-развлекательной книги 70-ых годов...