ГОСТь
сообщение 11.12.2006, 17:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Подскажите пожалста, каким образом устанавливаются оптимальные положения двух этих клапанов при их стандартном расположении в ИТП (имеется ввиду на подаче сначала рег-р перепада давления, а потом регулятор т-ры).
Когда закрывается регулятор температуры то - падает давление в обратке, что влечет за собой открытие регулятора перепада давления, который пытается поднять это давление до установленного значения. Если я не ошибаюсь, то при этом происходит увеличение перепада давления на регуляторе температуры, а следтно уже некоторое увеличение расхода после первоначальной попытки его уменьшения. Кароче говоря путаница палучаеца.
Возможно консенсус сущствует благодаря различным гидравлическим характеристикам этих двух клапанов. А возможно я чего-то недопонимаю. Если не тяжело прокомментируйте плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ГОСТь   Совместная работа регулятора температуры и перепадника   11.12.2006, 17:41
- - Alex_   Цитата(ГОСТь @ Dec 11 2006, 17:41 )Когда закр...   11.12.2006, 20:13
- - Daymonic   ЦитатаКогда закрывается регулятор температуры то р...   12.12.2006, 9:53
- - ГОСТь   То Daymonic: Ну так вот и получается что когда оди...   12.12.2006, 12:49
- - Daymonic   Давайте еще доводы и аргументы   12.12.2006, 16:32
- - zr84   Основные задачи клапана дифф. давления: -защищают ...   12.12.2006, 20:44
- - ГОСТь   Получается что-то вроде следующего: регулятор темп...   13.12.2006, 9:54
- - Alex_   Да, да, почти так... Только поясните, Цитатападае...   13.12.2006, 12:27
- - asl   В том-то и дело, что в обратке давление не падает ...   13.12.2006, 12:41
- - Daymonic   ЦитатаПо этому считайте так, когда закрывается рег...   13.12.2006, 17:21
- - Nau   Зная Kv регулятора температуры, можно вычислить пе...   14.12.2006, 11:25
- - ГОСТь   Цитата(Alex_ @ Dec 13 2006, 12:27 )Да, да, по...   14.12.2006, 16:08
- - Alex_   Цитата(Nau @ Dec 14 2006, 11:25 )В своей прак...   15.12.2006, 0:17
- - Heat Energy   Что-то я не понял, система закрытая или вы из тепл...   15.12.2006, 19:23
- - Alex_   Совершенно верно...   16.12.2006, 14:04
- - zr84   To ГОСТь: 1. Относительно регулятора перепада давл...   17.12.2006, 17:55
- - ГОСТь   Поставлю вопросы по-другому. Система с зависимым п...   18.12.2006, 14:54
- - zr84   To ГОСТЬ: 1. Давление обратки ИТП будет=обратки т...   19.12.2006, 5:05
- - ГОСТь   А почему "до себя" ??? - это ж клапан по...   19.12.2006, 10:05
- - zr84   Вам нужно в обратке ИТП 5атм, а в Р2 теплосети ест...   19.12.2006, 11:08
- - Daymonic   Вопрос такой, а для чего вам нужен регулятор темпе...   19.12.2006, 11:51
- - ГОСТь   наверное для того чтоб регулировать температуру ...   19.12.2006, 15:07
- - zr84   Что-то Уважаемый ГОСТь Вы нас совсем запутали Зави...   19.12.2006, 16:44
- - Daymonic   Лично я ни разу не использовал регулятор температу...   20.12.2006, 10:12
- - ГОСТь   Там на украинском языке (от нас требуют), но думаю...   20.12.2006, 10:50
- - Daymonic   А какие у вас параметры теплоносителя, для чего вы...   20.12.2006, 16:17
- - ГОСТь   Руководствовался пунктом снипа: 3.20*. ...   20.12.2006, 16:49
- - zr84   Что успел увидеть: На двух контурах регулятор РПД-...   21.12.2006, 5:19
- - ГОСТь   У нас без них не принимают в эксплуатацию. Проект ...   21.12.2006, 9:46
- - Daymonic   ЦитатаРуководствовался пунктом снипа: какого СНиПа...   21.12.2006, 10:23
- - zeman   Надо было сразу схему разместить. Мы, например рег...   21.12.2006, 10:54
- - Daymonic   Исходя из того что обратка будет постоянна, открыв...   21.12.2006, 12:45
- - zeman   Разницы нет, где будут стоять, ведь места отбора д...   21.12.2006, 12:52
- - Nau   2 Zeman При увеличении перепада - Регулятор Перепа...   21.12.2006, 15:45
- - Daymonic   ЦитатаПри увеличении перепада - Регулятор Перепада...   21.12.2006, 16:20
- - Nau   Неважно от чего возрастает перепад давления. Прост...   21.12.2006, 17:26
- - Daymonic   ЦитатаНеважно от чего возрастает перепад давления....   21.12.2006, 17:36
- - zeman   Цитата(Nau @ Dec 21 2006, 15:45 )2 Zeman При ...   21.12.2006, 17:46
- - Alex_   Цитата(zeman @ Dec 21 2006, 10:54 )Мы, наприм...   22.12.2006, 0:54
- - zr84   Цитата(Alex_ @ Dec 22 2006, 00:54 )....При ус...   22.12.2006, 5:39
- - Daymonic   ЦитатаПравда, если в сеть дадут 150С, водичка посл...   22.12.2006, 10:12
- - ГОСТь   Цитата(zeman @ Dec 21 2006, 10:54 )Теперь мал...   22.12.2006, 10:23
- - zeman   Насчет места установки РПД - можно и так и так, но...   22.12.2006, 10:24
- - ГОСТь   Цитата(Daymonic @ Dec 21 2006, 10:23 )Калориф...   22.12.2006, 10:30
- - Daymonic   Вот это вопрос интересный, я не встречал еще в нор...   22.12.2006, 15:10
- - zr84   Цитата(Daymonic @ Dec 22 2006, 10:12 )...А чт...   22.12.2006, 16:34
- - Daymonic   Цитата(zr84 @ Dec 22 2006, 16:34 )Цитата(Daym...   22.12.2006, 17:59
- - Alex_   Еще как есть ограничения на перепад, заметьте, не ...   22.12.2006, 18:58
- - zr84   Пособие: Применение средств автоматизации Danfoss ...   22.12.2006, 22:11
|- - KGP1   Цитата(' date='22.12.2006, 23:11) Стр....   13.9.2010, 9:38
- - Daymonic   zr84, спасибо, понял о чем вы.   25.12.2006, 9:28
- - badabum   Задача - подобрать регулятор перепада давления и з...   24.8.2010, 23:17
- - KGP1   Для понимания совместной работы РТ и РПД предлагаю...   25.8.2010, 15:06
- - KGP1   Дополнилнительно выкладываю информацию о совместно...   26.8.2010, 8:58
- - W-82   Я не совсем понимаю для чего ставить 2 клапана...   31.8.2010, 16:22
- - испытатель   Копнули недра не вглубь, а в ширину по-моему. Zp84...   31.8.2010, 20:14
|- - KGP1   Цитата(испытатель @ 31.8.2010, 21:14) А в...   1.9.2010, 9:16
- - испытатель   Убедить кого-то сделать нечто у меня лично в после...   1.9.2010, 10:09
- - KGP1   Горький опыт обычно чреват издержками, в т.ч. и ма...   1.9.2010, 10:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных