Цитата(Marina_Eng @ 8.4.2015, 10:31)

Коллеги подскажите!
Если жилой дом (19 этажей) слеплен из двух секций, то сколько в нем зон?
Вопрос возникает при расчете количества выведенных патрубков наружу для пож. машин.
Учитывая п. 6.15 СНиП 2.04.01-85*: «Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи»
Если 19 этажей, то две зоны как минимум, если в каждой секции еще будет свои зоны, тогда уже четыре. Из каждой зоны выводить надо два патрубка. Суть в том, чтобы в случае отключения насосов при пожаре пожарная машина могла подключиться к этим патрубкам и подать воду в любую зону водопровода для тушения пожара.