Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зона здания по пожарным нормам
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
Marina_Eng
Коллеги подскажите!
Если жилой дом (19 этажей) слеплен из двух секций, то сколько в нем зон?
Вопрос возникает при расчете количества выведенных патрубков наружу для пож. машин.
Учитывая п. 6.15 СНиП 2.04.01-85*: «Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи»
yulki
Имеется ввиду зонирование водопровода, а не здания
Alexey750
Цитата(Marina_Eng @ 8.4.2015, 10:31) *
Коллеги подскажите!
Если жилой дом (19 этажей) слеплен из двух секций, то сколько в нем зон?
Вопрос возникает при расчете количества выведенных патрубков наружу для пож. машин.
Учитывая п. 6.15 СНиП 2.04.01-85*: «Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи»

Если 19 этажей, то две зоны как минимум, если в каждой секции еще будет свои зоны, тогда уже четыре. Из каждой зоны выводить надо два патрубка. Суть в том, чтобы в случае отключения насосов при пожаре пожарная машина могла подключиться к этим патрубкам и подать воду в любую зону водопровода для тушения пожара.
Marina_Eng
Всем спасибо за подсказку! biggrin.gif
Young
19 этажей в 2 зоны совершенно не обязательно. Главное чтобы перед нижним ПК было не более 90м.
Михаил I
Цитата(Young @ 14.4.2015, 17:06) *
19 этажей в 2 зоны совершенно не обязательно. Главное чтобы перед нижним ПК было не более 90м.


+1.
У меня 25 этажка прошла одной зоной В2 (89,90м).
Young
Цитата(Михаил I @ 15.4.2015, 22:45) *
+1.
У меня 25 этажка прошла одной зоной В2 (89,90м).

Угу, аналогично
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.