ChenAcclaim
сообщение 14.4.2015, 14:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2012
Из: Тверь
Пользователь №: 174545



Добрый день. Делаю проект вентиляции частного дома. Дом достаточно большой, поэтому воздуха получается много. Итак приточка на 3600 м3/ч. Обязательно в шумоизолированном исполнении. Располагается под подшивным потолком. Самое главное условие- приточка должна забирать как можно меньше межпотолочного пространства. Максимум что выходит это вентилятор высотой 500 мм. Заказчик спрашивает: а 300-400 мм нет? Я говорю, что нет. Вентилятор должен сеть протлкнуть и все наборные части приточки. В итоге получается около 600 Па. Вопрос:
1. Посоветуйте пож. фирму производителя, которая выпускает вентиляторы как можно меньшего размера в высоте.
2. Ещё в в соседнем доме две маленькие приточки с секциями охлаждения и нагрева. Заказчик хочет один ККБ на две приточки. АРКТИКА меня уверяет, что один ККБ на две приточки невозможно. А объяснит почему не может. Помогите понять почему....Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.4.2015, 14:35
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Чудес не ждите. Даже если "класть набок" вентилятор малой ширины, остаются условия входа.
2. Возможно. Мультисплит, если по холодопроизводительности подойдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 14.4.2015, 15:12
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



REMAK делает канальные приточки для подвесного потолка. 1 ККБ на 2 приточки невозможно. Потому что шкаф управления свой для каждой приточки. И он управляет в том числе и ККБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 14.4.2015, 15:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Если ККБ двухконтурная, почему бы и нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 14.4.2015, 23:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Я извиняюсь, а 600 паскалей для частного дома - это так и должно быть?
Это ж какие скорости в воздуховодах? Дом с привидениями не получится?

Цитата(Skaramush @ 14.4.2015, 15:35) *
2. Возможно. Мультисплит, если по холодопроизводительности подойдёт.

Хе-хе, а можно (раз ЗАК так сильно хочет) впаять четырех-ходовой от сгоревшей наружки и переключать между секциями охлаждения. rolleyes.gif .

Сообщение отредактировал vsklokoch - 14.4.2015, 23:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных