yegres
сообщение 15.4.2015, 11:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



На сайте, приведённом ниже, упоминаются клапаны с пределом огнестойкости EI 180/240
http://www.vings-m.ru/catalog/protivopozha...apan-klop-2-no/
Где они применяются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 15.4.2015, 14:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(yegres @ 15.4.2015, 11:53) *
На сайте, приведённом ниже, упоминаются клапаны с пределом огнестойкости EI 180/240
http://www.vings-m.ru/catalog/protivopozha...apan-klop-2-no/
Где они применяются?

Там, где есть ограждения соответствующей огнестойкости.
Например, в высотных зданиях - посмотрите СТО 01422789-001-2009 (если найдёте) или МГСН 4.19-2005.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 15.4.2015, 16:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Цитата(aas3 @ 15.4.2015, 14:08) *
Там, где есть ограждения соответствующей огнестойкости.
Например, в высотных зданиях - посмотрите СТО 01422789-001-2009 (если найдёте) или МГСН 4.19-2005.

Нашёл только это:

СП 7 п. 6.65 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости и в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:
EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и более;

СП 7 п. 7.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости:
- EI 120 - для систем по 7.13 б);

Сообщение отредактировал yegres - 15.4.2015, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 15.4.2015, 21:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(yegres @ 15.4.2015, 16:50) *
Нашёл только это:

СП 7 п. 6.65 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости и в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:
EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и более;

СП 7 п. 7.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости:
- EI 120 - для систем по 7.13 б);

Сомневаюсь, что в обычных нормах найдёте прямое указание на эти клапаны.
Кроме того, учитывайте, что:
1) СП 7.13330.2013: "не распространяется на системы: а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха защитных сооружений гражданской обороны; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества;"
2) клапаны порой не только на воздуховоды ставятся;
3) ещё есть такая замечательная вещь, как СТУ, индивидуальные для некоторых объектов и обязательные к исполнению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 16.4.2015, 10:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Цитата(aas3 @ 15.4.2015, 21:58) *
Сомневаюсь, что в обычных нормах найдёте прямое указание на эти клапаны.
Кроме того, учитывайте, что:
1) СП 7.13330.2013: "не распространяется на системы: а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха защитных сооружений гражданской обороны; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества;"
2) клапаны порой не только на воздуховоды ставятся;
3) ещё есть такая замечательная вещь, как СТУ, индивидуальные для некоторых объектов и обязательные к исполнению.


Касаемо СП 88. В данном документе ссылок на использование клапанов с EI 180 EI 240/

Впрочем, как я и думал, прямых ссылок на нормы нет.
К слову говоря, фирма Веза, Лиссант, подобные клапаны не производит в принципе.

Сообщение отредактировал yegres - 16.4.2015, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных