Цитата(yegres @ 15.4.2015, 16:50)

Нашёл только это:
СП 7 п. 6.65 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости и в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:
EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и более;
СП 7 п. 7.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости:
- EI 120 - для систем по 7.13 б);
Сомневаюсь, что в обычных нормах найдёте прямое указание на эти клапаны.
Кроме того, учитывайте, что:
1) СП 7.13330.2013: "не распространяется на системы: а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха защитных сооружений гражданской обороны; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества;"
2) клапаны порой не только на воздуховоды ставятся;
3) ещё есть такая замечательная вещь, как СТУ, индивидуальные для некоторых объектов и обязательные к исполнению.