> Антикоррозионная защита внутренней поверхности стальных трубопроводов
viva3d
сообщение 15.4.2015, 23:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Согласно п. 10.1 СНиП 2.04.01-85* ...Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия,
а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.

Вопрос: Распространяется ли данный пункт на систему В2. В своей практике всегда использовал стальную трубу по ГОСТ 3262 или по ГОСТ 10704 ,наружное покрытие пару слоев краски, про внутренне покрытие никогда не задумывался. А сейчас задался данным вопросом.
Из данного пункта СНиП получается что применение обычных стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия вообще запрещено для любых систем водопровода, что хоз-пит, что противопожарный, что производственный. Хотелось бы услышать мнения коллег по этому поводу.

Второй момент. Согласно СНиП 2.04.02 п.8.32. В случаях применения стальных труб должна предусматриваться защита их внешней и
внутренней поверхности от коррозии. При этом надлежит применять материалы, указанные в п. 1.3.
Таким образом получается что необходимо предусматривать внутреннюю защиту стальных труб, допустим с помощью ЦПИ (цементно-песчаная изоляция) ,но данная изоляция бывает для труб диаметром от Ду50, а как быть когда наружная сеть прокладывается допустим из стальной трубы Ду менее 50мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
UrbanJungle
сообщение 16.4.2015, 7:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225264



Внутреннее эмалирование, оно от Ф20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.4.2015, 8:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять ...
а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.

Сказано - для всех сетей. Если не питьевой водопровод, то все равно. Дело в том, что стальные черные трубы выходят из строя из-за коррозии за 10-12 лет. А оцинкованные - служат в 2-2,5 раза дольше. А стоимость больше не более, чем на 10-15%. И оцинкованные трубы нельзя сваривать обычной сваркой - нарушается защитный цинковый слой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 16.4.2015, 8:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Всегда до того как задался этим вопросом применял для системы внутреннего пожаротушения (В2) просто стальную трубу без внутренней антикоррозионной защиты. Теперь если на В2 ставить оцинкованную трубу , заказчик офигеет. Он же каждую копейку считает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.4.2015, 9:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



на обьедененный хоз-пит-пожар закладаю или оцынкованую или эмалированую (причем чаще эмалированую)
на пожар черную ГОСТ 10704
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 16.4.2015, 9:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(Dima_UA @ 16.4.2015, 9:24) *
на обьедененный хоз-пит-пожар закладаю или оцынкованую или эмалированую (причем чаще эмалированую)
на пожар черную ГОСТ 10704


По СНиПу получается что просто черную даже на пожар без внутреннего покрытия нельзя закладывать. И куда смотрят эксперты ,сколько раз проходили экспертизу и ни одного замечания по этому поводу.

Сообщение отредактировал viva3d - 16.4.2015, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 16.4.2015, 10:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 СП 73.13330.2012 - Дата введения 1 января 2013 года.

Смотрим область применения:

Настоящий свод правил распространяется на монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения

Никакого ВПВ нет (ну если только объединенный с хоз-пит водопроводом).

Для ВПВ есть СП 10.13130.2009.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 16.4.2015, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 16.4.2015, 10:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



....а в СП 10.13130.2009 сказано, что трубы соединять на сварке (в пределах насосной), а в СП 73.13330.2012 п.4.6. в свою очередь: "применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается." - а неоционкованные на хоз-пит нельзя. Все это еще раз подтверждает, что СП 73.13330.2012 никак не относится к ВПВ.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 16.4.2015, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 16.4.2015, 14:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(Nasosnik25 @ 16.4.2015, 10:53) *
....а в СП 10.13130.2009 сказано, что трубы соединять на сварке (в пределах насосной), а в СП 73.13330.2012 п.4.6. в свою очередь: "применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается." - а неоционкованные на хоз-пит нельзя. Все это еще раз подтверждает, что СП 73.13330.2012 никак не относится к ВПВ.

Это получается что если хоз-пит водопровод из стальной оцинкованной трубы допустим диаметром 80мм то его теперь только на фланцах весь монтировать и всю фасонину сразу закупать на заводах с приваренными фланцами и оцинкованными!!!?

Сообщение отредактировал viva3d - 16.4.2015, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 16.4.2015, 15:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



На грувлоках можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 17.4.2015, 9:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(Nasosnik25 @ 16.4.2015, 15:06) *
На грувлоках можно.

Поясните пожалуйста что это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 17.4.2015, 10:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Что ни ссылка, то реклама получается. Ну например вот:

http://www.ogneborets.com/catalog?page=sho...category_id=163

Только трубы должны строго соответствовать ГОСТ по овальности - иначе не соединить надежно.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gruvlochnoe_soedinenie.png ( 71,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blud20077
сообщение 3.8.2015, 17:23
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.8.2015
Пользователь №: 274609



Подскажите такую краску возможно для труб применять? Краска антикоррозионная ВД-АК-1501 («УТРО-1501»)? Взамен эмали ПФ-115?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 3.8.2015, 18:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



blud20077, так это вы нам расскажите, можно ли, нельзя ли применять вашу краску.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных