Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Антикоррозионная защита внутренней поверхности стальных трубопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
viva3d
Согласно п. 10.1 СНиП 2.04.01-85* ...Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия,
а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.

Вопрос: Распространяется ли данный пункт на систему В2. В своей практике всегда использовал стальную трубу по ГОСТ 3262 или по ГОСТ 10704 ,наружное покрытие пару слоев краски, про внутренне покрытие никогда не задумывался. А сейчас задался данным вопросом.
Из данного пункта СНиП получается что применение обычных стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия вообще запрещено для любых систем водопровода, что хоз-пит, что противопожарный, что производственный. Хотелось бы услышать мнения коллег по этому поводу.

Второй момент. Согласно СНиП 2.04.02 п.8.32. В случаях применения стальных труб должна предусматриваться защита их внешней и
внутренней поверхности от коррозии. При этом надлежит применять материалы, указанные в п. 1.3.
Таким образом получается что необходимо предусматривать внутреннюю защиту стальных труб, допустим с помощью ЦПИ (цементно-песчаная изоляция) ,но данная изоляция бывает для труб диаметром от Ду50, а как быть когда наружная сеть прокладывается допустим из стальной трубы Ду менее 50мм?
UrbanJungle
Внутреннее эмалирование, оно от Ф20.
Skorpion
Цитата
Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять ...
а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.

Сказано - для всех сетей. Если не питьевой водопровод, то все равно. Дело в том, что стальные черные трубы выходят из строя из-за коррозии за 10-12 лет. А оцинкованные - служат в 2-2,5 раза дольше. А стоимость больше не более, чем на 10-15%. И оцинкованные трубы нельзя сваривать обычной сваркой - нарушается защитный цинковый слой.
viva3d
Всегда до того как задался этим вопросом применял для системы внутреннего пожаротушения (В2) просто стальную трубу без внутренней антикоррозионной защиты. Теперь если на В2 ставить оцинкованную трубу , заказчик офигеет. Он же каждую копейку считает.
Dima_UA
на обьедененный хоз-пит-пожар закладаю или оцынкованую или эмалированую (причем чаще эмалированую)
на пожар черную ГОСТ 10704
viva3d
Цитата(Dima_UA @ 16.4.2015, 9:24) *
на обьедененный хоз-пит-пожар закладаю или оцынкованую или эмалированую (причем чаще эмалированую)
на пожар черную ГОСТ 10704


По СНиПу получается что просто черную даже на пожар без внутреннего покрытия нельзя закладывать. И куда смотрят эксперты ,сколько раз проходили экспертизу и ни одного замечания по этому поводу.
Nasosnik25
Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 СП 73.13330.2012 - Дата введения 1 января 2013 года.

Смотрим область применения:

Настоящий свод правил распространяется на монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения

Никакого ВПВ нет (ну если только объединенный с хоз-пит водопроводом).

Для ВПВ есть СП 10.13130.2009.
Nasosnik25
....а в СП 10.13130.2009 сказано, что трубы соединять на сварке (в пределах насосной), а в СП 73.13330.2012 п.4.6. в свою очередь: "применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается." - а неоционкованные на хоз-пит нельзя. Все это еще раз подтверждает, что СП 73.13330.2012 никак не относится к ВПВ.
viva3d
Цитата(Nasosnik25 @ 16.4.2015, 10:53) *
....а в СП 10.13130.2009 сказано, что трубы соединять на сварке (в пределах насосной), а в СП 73.13330.2012 п.4.6. в свою очередь: "применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается." - а неоционкованные на хоз-пит нельзя. Все это еще раз подтверждает, что СП 73.13330.2012 никак не относится к ВПВ.

Это получается что если хоз-пит водопровод из стальной оцинкованной трубы допустим диаметром 80мм то его теперь только на фланцах весь монтировать и всю фасонину сразу закупать на заводах с приваренными фланцами и оцинкованными!!!?
Nasosnik25
На грувлоках можно.
viva3d
Цитата(Nasosnik25 @ 16.4.2015, 15:06) *
На грувлоках можно.

Поясните пожалуйста что это?
Nasosnik25
Что ни ссылка, то реклама получается. Ну например вот:

http://www.ogneborets.com/catalog?page=sho...category_id=163

Только трубы должны строго соответствовать ГОСТ по овальности - иначе не соединить надежно.
blud20077
Подскажите такую краску возможно для труб применять? Краска антикоррозионная ВД-АК-1501 («УТРО-1501»)? Взамен эмали ПФ-115?
nagger
blud20077, так это вы нам расскажите, можно ли, нельзя ли применять вашу краску.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.