Действительно, состав проектной документации для стадии "П" нигде не оговаривается конкретно. Вообще то в данном случае следует руководствоваться СНиП 11-01 "Инструкция о порядке разработки, согласования и составе проектной документации" (который, кстати говоря, отменен). Но, к сожалению, на тему стадии "П" и, в частности, о составе проектной документации, в указанном СНиП говориться хотя и много, но весьма расплывчато. Считаю, что подробные теплотехнические расчеты в стадию "П" включать не следует. Достаточно привести основные показатели по расходам тепла. Состав чертежей на стадии "П" будет зависеть от специфики объекта (принципиальные схемы ИТП, план разводки основных магистралей, предварительное расположение стояков и т.п.). Для раздела ТС - план тепловой сети с указанием тепловых камер, компенсаторов и диаметров трубопроводов.
В дополнение к материалу, предоставленному R.A.S.
Один из возможных вариантов пояснительной записки для стадии "П"
(многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями офисного и торгового назначения).
Прикрепленные файлы
zap.rar ( 48,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1641