Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> работа лифтов в режиме"пожарная опасность"
Igorь
сообщение 30.4.2015, 17:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 198724



Доброго дня всем!
проектируемое жилое здание - 5 этажей, в лестнично-лифтовых узлах предусматривается применение лифта со скорость движения более 1м/с.
Правильно ли я рассуждаю:
а) 123 ФЗ (ст.140), ГОСТ 22011-95 (п.4.1.9.1) - лифт должен иметь режим "пожарная опасность", предусматривающий принудительное движение кабины лифта при пожаре на основной посадочный этаж, открытие и удерживание дверей в открытом положении. Режим включается в работу по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации здания;
б) по СП 7.13130-2013 (п.8.6) - при фиксированном положении дверей лифтовых шахт необходимо применение приточно-вытяжной противодымной вентиляции, включающей в себя: подпор в шахту лифта, дымоудаление из поэтажных коридоров, компенсацию дымоудаления.

В этой связи вопрос: разделом "ПС" здания оборудуются автоматической пожарной сигнализации при высоте более 28м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.4.2015, 17:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



АУПС с 28 м. Лифты с режимом "пожарная опасность" предназначены для установки в зданиях с АУПС согласно ГОСТ 53297-2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorь
сообщение 30.4.2015, 17:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 198724



1. ГОСТ 53297-2009 - статус не определен, регистрация стандарта не произведена.
2. Режим пожарная опасность определяется скоростью движения, а не высотностью. Поэтому и спрашиваю - в этом случае и "электрикам" придется тоже оборудовать АУПС

В настоящее время практически все лифты имеют скорость движения более 1м/с, поэтому все здания должны оборудоваться системами ПДЗ. А как быть со встроенными помещениями, в которых тоже имеются аналогичные лифты - тоже предусматривать системы противодымной вентиляции в полном объме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.4.2015, 17:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



СП7:
"6.24 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует..." и далее по тексту
подразумевает, что нет необходимости для выполнения описанных мероприятий (противодымной вентиляции в частности), если нет АУПС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorь
сообщение 30.4.2015, 18:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 198724



Не согласен. п 6.24 говорит о необходимости отключения систем вентиляции и закрытии клапанов при наличии АУПС, но регламентирует применение лифта "пож. опасность" и применение систем ПДЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных