Доброго дня всем!
проектируемое жилое здание - 5 этажей, в  лестнично-лифтовых узлах предусматривается применение лифта со скорость движения более 1м/с.
Правильно ли я рассуждаю:
а) 123 ФЗ (ст.140), ГОСТ 22011-95 (п.4.1.9.1) - лифт должен иметь режим "пожарная опасность", предусматривающий принудительное движение кабины лифта при пожаре на основной посадочный этаж, открытие и удерживание дверей в открытом положении. Режим включается в работу по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации здания;
б) по СП 7.13130-2013 (п.8.6) - при фиксированном положении дверей лифтовых шахт необходимо применение приточно-вытяжной противодымной вентиляции, включающей в себя: подпор в шахту лифта, дымоудаление из поэтажных коридоров, компенсацию дымоудаления.
В этой связи вопрос: разделом "ПС" здания оборудуются автоматической пожарной сигнализации при высоте более 28м?
 
 
 
  timofeyprof
  30.4.2015, 17:26
  
 
  АУПС с 28 м. Лифты с режимом "пожарная опасность" предназначены для установки в зданиях с АУПС согласно ГОСТ 53297-2009
 
 
 
 
  1. ГОСТ 53297-2009 - статус не определен, регистрация стандарта не произведена.
2. Режим пожарная опасность определяется скоростью движения, а не высотностью. Поэтому и спрашиваю - в этом случае и "электрикам" придется тоже оборудовать АУПС
В настоящее время практически все лифты имеют скорость движения более 1м/с, поэтому все здания должны оборудоваться системами ПДЗ. А как быть со встроенными помещениями, в которых тоже имеются аналогичные лифты - тоже предусматривать системы противодымной вентиляции в полном объме?
 
 
 
  timofeyprof
  30.4.2015, 17:53
  
 
  СП7:
"6.24 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует..." и далее по тексту 
подразумевает, что нет необходимости для выполнения описанных мероприятий (противодымной вентиляции в частности), если нет АУПС.
 
 
 
 
  Не согласен. п 6.24 говорит о необходимости отключения систем вентиляции и закрытии клапанов при наличии АУПС, но регламентирует применение лифта "пож. опасность" и применение систем ПДЗ
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.