Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> АУП спиртохранилище
uzrartemka
сообщение 9.5.2015, 15:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 266973



Здравствуйте!
Уважаемые специалисты, пришел к вам за советами =)
Я впервые проектирую спринклерную систему пожаротушения и сразу же бросили на серьезный обьект (спиртохранилище). Проектирую по EN 12845:2004. Водосигнальный клапан находится в отдельном здании насосной, система обьеденена с внешним и внутр ПТ, решил делать кольцевую систему. Прилагаю схему размещения спринклеров и труб, аксонометрии пока нет. Посмотрите, пожалуйста, и дайте оценку (спринклеры в тамбурах еще добавлю, также будут добавлены спринклера под воздуховодами, когда эти самые воздуховоды будут готовы).
И еще вопрос по диаметру питающего кольца: он считается по расходу системы (по EN 12845:2004 3050 л/мин) или по другому какому-то расходу? Если по системе, то для кольца у меня получается Ду 80.
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 266,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.5.2015, 14:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(uzrartemka @ 9.5.2015, 15:50) *
Здравствуйте!
Уважаемые специалисты, пришел к вам за советами =)
Я впервые проектирую спринклерную систему пожаротушения и сразу же бросили на серьезный обьект (спиртохранилище). Проектирую по EN 12845:2004. Водосигнальный клапан находится в отдельном здании насосной, система обьеденена с внешним и внутр ПТ, решил делать кольцевую систему. Прилагаю схему размещения спринклеров и труб, аксонометрии пока нет. Посмотрите, пожалуйста, и дайте оценку (спринклеры в тамбурах еще добавлю, также будут добавлены спринклера под воздуховодами, когда эти самые воздуховоды будут готовы).
И еще вопрос по диаметру питающего кольца: он считается по расходу системы (по EN 12845:2004 3050 л/мин) или по другому какому-то расходу? Если по системе, то для кольца у меня получается Ду 80.
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 266,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22


Не приходилось работать по EN 12845, но складывается впечатление, что цифра 3050 л/мин относится к "предварительно рассчитанным" системам(precalculated). Этот метод в СССР и РФ никогда не применялся, совсем простым не кажется.В родственном EN 12845 документе CEA-4001 написано, что кольцевые системы должны быть полностью рассчитаны(fully calculated). Для полностью рассчитанных систем расход набирается на указанной площади при обеспечении требуемой интенсивности.
Честно говоря, я не уверен что в РФ надзорные органы могут согласовать спринклерную систему для спиртохранилища, но возможны всякие варианты.Если объект не в РФ,то другое дело.
В Белорусии перевели EN 12845 на русский под шифром TKP EN12845. В сети есть.

Сообщение отредактировал BTS - 10.5.2015, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8