Доброго времени суток!
Господа гуру пусконаладки, подскажите, пожалуйста, как проводится и оформляется пусконаладка систем подпора воздуха в лестничные клетки и лифтовые шахты. Суть вопроса: СогласноСП 73.13330.2012 при пусконаладке систем противодымной вентиляции "8.3.2 Проверке подлежат: отключение общеобменных и местных систем вентиляции при пожаре; включение систем дымоудаления и подпора воздуха; срабатывание противопожарных клапанов и клапанов дымоудаления в соответствии с требованиями проектной документации" По требованию Заказчика требуется сделать паспорта на системы подпора. На сколько понимаю, указать в паспорте расходы воздуха будет немного некорректно (при работе системы подпора лимитирующим яввляется не расход воздуха, а всётаки избыточное давление на лестнице). В связи с чем вопрос, как проводится пусконаладка систем подпора: наше видение процесса: по очереди на всех этажах открывать дверь, замерять перепад давления между лестницей и этажём . Как быть с подпором в лифтовые шахты - где и при каких условиях там проводить замеры (при условии открытой двери лифта на первом этаже (когда он уже опустился на первый этаж и открыл двери) или при всех закрытых дверях (когда он ещё опускается на первый этаж)? Как оформлять результаты - в стандартном паспорте вентсистемы заменить расходы воздуха на перепад давления и указать результаты замеров на каждом этаже?
|