> Пусконаладка систем подпора
XXR
сообщение 18.5.2015, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Доброго времени суток!

Господа гуру пусконаладки, подскажите, пожалуйста, как проводится и оформляется пусконаладка систем подпора воздуха в лестничные клетки и лифтовые шахты.
Суть вопроса:
СогласноСП 73.13330.2012 при пусконаладке систем противодымной вентиляции
"8.3.2 Проверке подлежат:
отключение общеобменных и местных систем вентиляции при пожаре;
включение систем дымоудаления и подпора воздуха;
срабатывание противопожарных клапанов и клапанов дымоудаления в соответствии с требованиями проектной документации"

По требованию Заказчика требуется сделать паспорта на системы подпора.
На сколько понимаю, указать в паспорте расходы воздуха будет немного некорректно (при работе системы подпора лимитирующим яввляется не расход воздуха, а всётаки избыточное давление на лестнице).
В связи с чем вопрос, как проводится пусконаладка систем подпора:
наше видение процесса: по очереди на всех этажах открывать дверь, замерять перепад давления между лестницей и этажём .
Как быть с подпором в лифтовые шахты - где и при каких условиях там проводить замеры (при условии открытой двери лифта на первом этаже (когда он уже опустился на первый этаж и открыл двери) или при всех закрытых дверях (когда он ещё опускается на первый этаж)?
Как оформлять результаты - в стандартном паспорте вентсистемы заменить расходы воздуха на перепад давления и указать результаты замеров на каждом этаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 18.5.2015, 13:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата
В связи с чем вопрос, как проводится пусконаладка систем подпора
ГОСТ Р 53300-2009. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XXR
сообщение 18.5.2015, 16:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Спасибо большое!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных