Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пусконаладка систем подпора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
XXR
Доброго времени суток!

Господа гуру пусконаладки, подскажите, пожалуйста, как проводится и оформляется пусконаладка систем подпора воздуха в лестничные клетки и лифтовые шахты.
Суть вопроса:
СогласноСП 73.13330.2012 при пусконаладке систем противодымной вентиляции
"8.3.2 Проверке подлежат:
отключение общеобменных и местных систем вентиляции при пожаре;
включение систем дымоудаления и подпора воздуха;
срабатывание противопожарных клапанов и клапанов дымоудаления в соответствии с требованиями проектной документации"

По требованию Заказчика требуется сделать паспорта на системы подпора.
На сколько понимаю, указать в паспорте расходы воздуха будет немного некорректно (при работе системы подпора лимитирующим яввляется не расход воздуха, а всётаки избыточное давление на лестнице).
В связи с чем вопрос, как проводится пусконаладка систем подпора:
наше видение процесса: по очереди на всех этажах открывать дверь, замерять перепад давления между лестницей и этажём .
Как быть с подпором в лифтовые шахты - где и при каких условиях там проводить замеры (при условии открытой двери лифта на первом этаже (когда он уже опустился на первый этаж и открыл двери) или при всех закрытых дверях (когда он ещё опускается на первый этаж)?
Как оформлять результаты - в стандартном паспорте вентсистемы заменить расходы воздуха на перепад давления и указать результаты замеров на каждом этаже?
colius
Цитата
В связи с чем вопрос, как проводится пусконаладка систем подпора
ГОСТ Р 53300-2009. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний
XXR
Спасибо большое!!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.