> Зависимая и независимая схемы-разница?, Просьба о подсказке.
leather85
сообщение 20.5.2015, 17:54
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



Насколько продолжительна качественная работа ТО "Ридан" и т.п., и что такое кожухотрубные ТО нового поколения (качество,массогабариты,цена)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Просто энергетик
сообщение 21.5.2015, 5:12
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501



А я ч0, единственный, кто вопрос автора топа прочитал про сравнение элеватора и независимой по Гкал?
Испытатель, да я не эксплуатационщик сам, только иногда общаться приходится, и да, при отсутствии фактов, приходится верить представителям различных фирм, особенно, когда они такие ТКП делают (приложение). Как видите, между входом нагреваемого и выходом греющего перепад 5 град. Причем понижена обратка в СО, что никак не отразилось на расходе из ТС, но вы о таком варианте развития событий и так знаете, просто предпочли не говорить, чтобы мне увеличением расхода из ТС нос утереть. Можно было бы и по другому сделать, если вы беспокоитесь за увеличение площади отопительных приборов и диаметров труб СО: скажем, сделать 72 град возврат в ТС и 67 обратку СО. Те же 5 град. Особого превышения температуры обратки не будет, если учесть в расчете ТО закрытой (другие, как мы знаем, сейчас делать низзяяя) ГВС температуру на входе во вторую ступень 72 град. Современный жилой дом, например, имеет нагрузку ГВС около 25-30% от нагрузки отопления. Смешивая обратки от разных систем, мы уже превышения температуры на выходе в сеть не получим и расход уменьшим. А если общественное здание, то там еще и вентиляция есть, которая нынче часто нагрузку СО превышает. Рассчитываем ТО на СВ на температуру обратки ТС 65 град и никаких проблем. Так что если речь идет о сравнении по энергоэффективности элеватора и независимой схемы по теплу, то тут рассуждать надо, как мне кажется, именно о КПД ТО, которое зависит от потерь при передаче энергии, от одного теплоносителя другом, а не о энергопотреблении насосов.
Мы уже много чего читали и про температурный напор слыхали, было дело, но слово "форум" не отрицает возможность рассуждения на тему. Ага, и "не по теме" тоже.
И да, мне, как проектировщику больше всего нравятся зависимые схемы с насосами и рег. клапанами, но как вы правильно заметили, независимые схемы применяют не для "экономии и выпендрежа", и иногда и их приходится проектировать.

Цитата
что такое кожухотрубные ТО нового поколения (качество,массогабариты,цена)?


Недавно тоже интересовался, вот что нашел.

Статьи:
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=341
http://ceevt.ru/informaciya/stati/kojuhotr...a-dlya-jkh.html

Производители:
http://satex.ru/kozhukhotrubnyi-podogrevatel
http://cnohim.com/catalog/apparati-teploob...ubchatie-1.html
http://www.ttai.ru/teploobmennye_apparaty_ttai/

А еще введите в поиске на форуме "КТТО".

По Ридану ничего сказать не могу, но не думаю, что они существенно лучше/хуже остальных производителей пластинчатых ТО. Могу сказать лишь, что наши эксплуатационщики местные вообще не жалуют никакие ПТО: с их слов, цена, плюс промывка всякими спецрастворами, а для этого снятие с трубопровода, плюс не самый большой срок службы уплотнений между пластинами... Короче говоря, считают лишним геморроем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.5.2015, 8:28
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(испытатель @ 20.5.2015, 16:35) *
При расчетном графике внутренней СО 90/70 и графике сети 120 ( а более реально 110) будем иметь на вводе при зависимой схеме 110/70, а при независимой 110/75, с увеличением потребного расхода из сети практически на 15%, про затраты энергии на прокачку по внутренней сети СО в независимой схеме - см. выше. Чо тупите то? Не для экономии и не для выпендрежа люди вынуждены независимое присоединение применять. Ну почитайте учебники что ли! Сказки Ридана про градиент 2= 1+1 только в книжках и статьх можно упоминать. Реально 5+5, иначе "переразмеренный" теплообменник придется применять раза в два больше и дороже.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.5.2015, 8:51
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Просто энергетик @ 21.5.2015, 6:12) *
... Можно было бы и по другому сделать, если вы беспокоитесь за увеличение площади отопительных приборов и диаметров труб СО: скажем, сделать 72 град возврат в ТС и 67 обратку СО. Те же 5 град. Особого превышения температуры обратки не будет, если учесть в расчете ТО закрытой (другие, как мы знаем, сейчас делать низзяяя) ГВС температуру на входе во вторую ступень 72 град...

А почему бы обратку СО 60 не сделать, на случай снижения теплопередачи ТО в период эксплуатации? А как же исходные данные для проектирования ИТП, "типа изменим" или как? Ох и "крутые" нынче проектировщики...

Сообщение отредактировал KGP1 - 21.5.2015, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 21.5.2015, 12:04
Сообщение #35


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А проектировщикам иначе нельзя, только крутить. На одном месте крутить, давно заезженную пластинку. Всем надо, но никто не хочет. ТСО дает тех.условия с графиками, которые никогда не выполнит. Зак дает пенделей всем ежедневно, в лучшем случае, а в худшем просто забивает, и вспоминает об объекте к новому году. Смежники дают цифры, от которых волосы встают дыбом. Специалисты на форумах дают советы, как правильно повеситься и какую веревку с мылом для этого выбрать. И вот среди всего этого бардака кто-то должен ставить закорюки, а в случае чего - с умным видом отвечать на неудобные вопросы, и желательно по делу.
По делу, я могу сказать детально следующее. Было время, страна делала танки. Много танков. Поэтому стране хронически не хватало металла на всё остальное. Задвижки поставлялись по две штуки с тремя фланцами, оптимизация такая: дескать, уж один-то фланец всяко где-нибудь отрежут. И отрезали.
Так вот, где это возможно (а конкретно, где вода позволяет вытворять фокусы) - додумались прямиком сетевую воду в краны гнать. Экономично. Это ж сколько латуни можно сэкономить. Правда, я не знаю, каким боком латунь относится к танкам, но каким-то относится, это точно. А помимо латуни, там и чермета предостаточно. Корпуса, калачи, гайки с болтами, и их миллионы. "сэкономленных". Теперь был период относительного затишья, в темпах производства танков. Можно взяться за ум и сделать системы как следует. Можно было бы. Если бы цель такая была хоть у кого-нибудь. Но нет.
Открытая система - это в общем-то неплохо, в определенном периоде и условиях. Но это мера, мера переживания неких скудных времён, которые должны закончиться, и наступит нормальная жизнь. В которой вам из крана в чайник не будет литься вода, сто раз отциркулировавшая черт-те где к каких котлах. Она мертвая, эта вода. Теплоноситель.
Поэтому - закрытая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.5.2015, 13:04
Сообщение #36


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 21.5.2015, 12:04) *
А проектировщикам иначе нельзя, только крутить. На одном месте крутить, давно заезженную пластинку. Всем надо, но никто не хочет. ТСО дает тех.условия с графиками, которые никогда не выполнит. Зак дает пенделей всем ежедневно, в лучшем случае, а в худшем просто забивает, и вспоминает об объекте к новому году. Смежники дают цифры, от которых волосы встают дыбом. Специалисты на форумах дают советы, как правильно повеситься и какую веревку с мылом для этого выбрать. И вот среди всего этого бардака кто-то должен ставить закорюки, а в случае чего - с умным видом отвечать на неудобные вопросы, и желательно по делу.
По делу, я могу сказать детально следующее. Было время, страна делала танки. Много танков. Поэтому стране хронически не хватало металла на всё остальное. Задвижки поставлялись по две штуки с тремя фланцами, оптимизация такая: дескать, уж один-то фланец всяко где-нибудь отрежут. И отрезали.
Так вот, где это возможно (а конкретно, где вода позволяет вытворять фокусы) - додумались прямиком сетевую воду в краны гнать. Экономично. Это ж сколько латуни можно сэкономить. Правда, я не знаю, каким боком латунь относится к танкам, но каким-то относится, это точно. А помимо латуни, там и чермета предостаточно. Корпуса, калачи, гайки с болтами, и их миллионы. "сэкономленных". Теперь был период относительного затишья, в темпах производства танков. Можно взяться за ум и сделать системы как следует. Можно было бы. Если бы цель такая была хоть у кого-нибудь. Но нет.
Открытая система - это в общем-то неплохо, в определенном периоде и условиях. Но это мера, мера переживания неких скудных времён, которые должны закончиться, и наступит нормальная жизнь. В которой вам из крана в чайник не будет литься вода, сто раз отциркулировавшая черт-те где к каких котлах. Она мертвая, эта вода. Теплоноситель.
Поэтому - закрытая.
Вот у нас открытая ГВС, единственный минус - вода попахивает продуктами жизнедеятельности анаэробов, сероводородом, короче. Но она попахивает только для тех, кто приехал в гости. Потому что человек к этому запаху привыкает за два-три дня и далее мозг не реагирует на это. Что позволяет открытая схема? Всё позволяет. Не позволяет только использовать эту воду для питья. Ну, припрёт если, то позволяет. А так - кран с холодной водой. Устойство теплопункта простое как три рубля.
Но! Это вода у нас мягкая изначально. И сколько денег сэкономлено на всех этих подогревателях и прочем барахле - страшно подумать. Сейчас вот партия и правительство собирается переводить всё на закрытую схему. Аж через пятилетку успеть всё это сделать. Ага, щас. А нулёвку кто переложит по всему городу? Водоводы не рассчитаны на такую пропускную способность. И источники тоже перелопатить надо целиком и полностью. А потом в каждый теплопункт установить теплообменник, который через полгода или чиститить, или ещё через год выбрасывать. И конечно же покупать новый. Геморроя придумали. Качество жизни надо в другом улучшать, благо, куда ни плюнь - дорог нет, а тут всё уже придумано, живём как никто не живёт. Кран можно открыть и не закрывать, горячей воды нет неделю в год, пока две гидравлики идут. Учёт уже придумали по всем схемам и обкатали его. Я так скажу: "Дорогие и заботливые наши, идите.... со своей заботой, тем более что эта забота продавлена производителями теплообменников."
А кто-то считал во что выльется замена разводящих линий ГВС через каждые несколько лет? Боюсь, что да, считали и уже потирают руки производители металлопластов и полипропиленов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.5.2015, 13:30
Сообщение #37


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а вы платите за водоподготовку этой воды? я просто не знаю...
вот у нас за ГВС берут две строчки - исходная холодная вода (за объём) и за тепло на подогрев. У вас по идее исходная вода подороже должна быть.
Просто, хим очищенная вода как бы не дёшево стоит (на сколько не дешёво оценить не могу, но думаю в разы дороже водопроводной) . в конце концов за все надо платить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.5.2015, 13:51
Сообщение #38


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ssn @ 21.5.2015, 13:30) *
а вы платите за водоподготовку этой воды? я просто не знаю...
вот у нас за ГВС берут две строчки - исходная холодная вода (за объём) и за тепло на подогрев. У вас по идее исходная вода подороже должна быть.
Просто, хим очищенная вода как бы не дёшево стоит (на сколько не дешёво оценить не могу, но думаю в разы дороже водопроводной) . в конце концов за все надо платить.
Водоподготовка есть, но это несложная водоподготовка, деаэрация (в цикле ТЭЦ работает и использует пар по сути сбросной) и гидразингидрат, не помню даже от чего. В счетах тепло и химочищенная вода, сама вода стоит копейки. И трубы на деаэрате стоят десятилетиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.5.2015, 13:54
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Ну, и куда ж вас всех понесло/пронесло? Какая тут роль открытой и закрытой ГВС в оценке зависимой и независимой схем присоединения СО? "По полю танки грохотали..."(С).

Сообщение отредактировал KGP1 - 21.5.2015, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.5.2015, 14:58
Сообщение #40


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(HeatServ @ 21.5.2015, 13:51) *
Водоподготовка есть, но это несложная водоподготовка, деаэрация (в цикле ТЭЦ работает и использует пар по сути сбросной) и гидразингидрат, не помню даже от чего. В счетах тепло и химочищенная вода, сама вода стоит копейки. И трубы на деаэрате стоят десятилетиями.

а сколько копеек, если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.5.2015, 15:45
Сообщение #41


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ssn @ 21.5.2015, 14:58) *
а сколько копеек, если не секрет?
Не секрет, за кубик 26,70 сейчас, будет 28 с копейками с июня или июля. Гигакаллория как везде, в районе 1150.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leather85
сообщение 21.5.2015, 22:27
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



В Астрахани с 1 июля 2014 г., без водоотведения:
Химподготовленная гор.вода (откр.система)--96,81 р/м3.*
Хол.вода--------------------------------------------17,85 р/м3.*

Скорее всего, по России разница примерно на этом уровне.
*Для жильцов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.5.2015, 2:28
Сообщение #43


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(HeatServ @ 21.5.2015, 16:45) *
Не секрет, за кубик 26,70 сейчас, будет 28 с копейками с июня или июля. Гигакаллория как везде, в районе 1150.

ну ни как везде
1720,90 Мск

Цитата(leather85 @ 21.5.2015, 23:27) *
В Астрахани с 1 июля 2014 г., без водоотведения:
Химподготовленная гор.вода (откр.система)--96,81 р/м3.*
Хол.вода--------------------------------------------17,85 р/м3.*

Скорее всего, по России разница примерно на этом уровне.
*Для жильцов.

до 1 июля
гор вода без хим подготовки (закрытая система) 135,79
хол вода 29,16
Разница такая же.
Получаеся либо нет у вас химподготовки - либо её дотируют rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.5.2015, 8:07
Сообщение #44


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(KGP1 @ 21.5.2015, 13:54) *
Ну, и куда ж вас всех понесло/пронесло? Какая тут роль открытой и закрытой ГВС в оценке зависимой и независимой схем присоединения СО?

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 22.5.2015, 13:40
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Думаю, что обсуждения темы зашли в тупик и предлагаю ее закрыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных