|
  |
Свободнопрограммируемый контроллер EIB?, Существует ли в природе такой? |
|
|
Гость_Long_*
|
14.12.2006, 10:31
|
Guest Forum

|
Доброго времени суток всем!
Подскажите существует ли в природе свободнопрограммируемый контроллер KNX/EIB? Если да - подбросьте ссылочку где почитать?
Заранее спасибо.
Павел
|
|
|
|
|
14.12.2006, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354

|
http://www.numerix.ru/Default.aspx?pId=12&cId=11 Почти KNX... есть ограничения.. Сергей Добавлено - 12:01 наш любимый МЗТА дааавно декларировал в своем Котнаре платку с EIBшлюзом вставлять... Даже буклет где то лежит.. Сергей
|
|
|
|
|
14.12.2006, 12:08
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Павел! Вопрос хорош, но слишком общий. Уточнить Вашу задачу можно? Лона не хватает или проблема в чем-то другом? В конкретном оборудовании Вашего проекта уже с интерфейсом KNX?
|
|
|
|
|
14.12.2006, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354

|
Да и про Synco 700 (типа 750) упоминалось в одном из журналов www.konnex.org в начале года (сорри, не нашёл у себя, а ведь сохранял статью), если не и пиэлси, но во всяком случае близко к теме.. О, самое главное - http://okb.nposem.ru/35.html
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
14.12.2006, 12:38
|
Guest Forum

|
Цитата Почти KNX... есть ограничения.. можно поподробнее об ограничениях? и можно ли гдето достать демку софта для этих контроллеров? Цитата(Pasekov @ Dec 14 2006, 12:08 ) Павел! Вопрос хорош, но слишком общий. Уточнить Вашу задачу можно? Лона не хватает или проблема в чем-то другом? В конкретном оборудовании Вашего проекта уже с интерфейсом KNX? Лона на объекте нет, да и особо задач для него там нет. Весь проект (хотя это слово громко звучит, скорее "проектик") делается на EIB. А задача несколько выходит за рамки направления данного сайта. Если интересно - можно в личку ) Павел
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
14.12.2006, 12:51
|
Guest Forum

|
Цитата Да и про Synco 700 (типа 750) упоминалось в одном из журналов поищу, спасибо за направление! Цитата Вот тут самое непонятное и наступает. На сколько я понял CND 251-T-00 общается с модулем расширения EIB по Modbus RTU? Если да, то нужно ли иметь какие то дополнительные девайсы для "сегмента" модбас? Типа там блока питания или еще чего....уж извините мою некомпетентность в вопросе Модбас. Кроме того важно для меня еще одно - чтобы такой свободнопрограммируемый девайс поддерживал все стандартные типы EIB EIS. Иначе мне этот девайс будет незачем. Павел
|
|
|
|
|
14.12.2006, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354

|
Павел, по саййе к Дмитрию Собенникову. По сэму - к Хрипко Виталию - они балее в теме. А по проекту я сейчас личку выйду или войду.. Сергей Добавлено - 13:18 http://www.konnex.org/fileadmin/downloads/...X%20Journal.pdfСтр.21 RMS705 New Control and Monitoring Device Supplements Controller Series
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
14.12.2006, 13:21
|
Guest Forum

|
Цитата А по проекту я сейчас личку выйду или войду.. по проекту - это я г-ну Пасекову писал  ) Цитата по саййе к Дмитрию Собенникову. По сэму - к Хрипко Виталию - они балее в теме они на форуме появляются?
|
|
|
|
Гость_Липов Дмитрий (ОАО "НПО СЭМ_*
|
14.12.2006, 14:10
|
Guest Forum

|
Здравствуйте Павел, у нас разработан свободнопрограммируемый контроллер (CND 251-T-00), сейчас он работает как автономный, выход в EIB через процессорный модуль, как вы видели на нашем сайте, будет реализован в следующем году. - дополнительных девайсов для "сегмента" модбас не потребуется - контроллер будет поддерживать все стандартные типы EIB EIS
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
14.12.2006, 14:55
|
Guest Forum

|
Спасибо, Дмитрий! Для настройки CND 251-T-00 и процессорного модуля EIB нужно будет иметь CodeSYS и ETS? И все?
Павел
|
|
|
|
Гость_Липов Дмитрий_*
|
18.12.2006, 13:21
|
Guest Forum

|
Да Павел, этого будет достаточно
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
18.12.2006, 15:20
|
Guest Forum

|
чтож, буду иметь ввиду в любом случае объект сейчас, а модуль EIB - в следующем году....хотя уже немного осталось ))
Спасибо еще раз Я пока что поюзаю Кодесис демку
Павел
|
|
|
|
Гость_Липов Дмитрий_*
|
18.12.2006, 16:06
|
Guest Forum

|
Если есть желание, могу организовать встречу с нашими проектировщиками, подробно раскажут про Codesys. В качестве новогоднего подарка от НПО СЭМ ))
|
|
|
|
Гость_Гость_Евгений_*
|
18.12.2006, 16:33
|
Guest Forum

|
У Beckhoff есть возможность присоединить к любому контроллеру мастер-клемму EIB, через которую будет осуществляться обмен данными с сетью EIB. http://www.beckhoff.de/german/busterm/kl6301.htm
|
|
|
|
|
1.7.2008, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.11.2007
Пользователь №: 12962

|
А кто-нибудь на практике использовал связь Beckhoff-KNX. Интересуют ньюансы! Целесообразно ли использовать управляющие устройства (выключатели например) KNX-ские, а все остальное от beckhoffa? И вообще кто какого мнения о Бекхове? По функционалу на нем можно реализовать не меньше, чем на KNX, а по деньгам - дешевле...
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
1.7.2008, 17:22
|
Guest Forum

|
главный нюанс обнаруживается в следующем: бекхоффовский модуль КНХ поддерживает 4 фильтра по 64 группоывх адреса, тоесть всего 256 адресов, НО! В пределах фильтра групповые адреса должны иметь последовательную нумерацию! Тоесть не получится одновременно использовать больше четырех адресов с далекими номерами (например из разных мидлгруппов).
Можно конечно создать например в 12 мейнгруппе 256 групповых адресов специально для этих целей, но задумайтесь! Какие затраты на логику потребуются чтобы форвардить из одних адресов в другие!
ИМХО, это самый серьезный нюанс ... остальное - мелочи
|
|
|
|
|
1.7.2008, 18:08
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.11.2007
Пользователь №: 12962

|
ого! Засада...
|
|
|
|
|
31.8.2008, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168

|
C Beckhoff работал - нормально, но очень раздражают эти "фильтры" - приходится калечить структуру адресных групп. Также есть сложности с чтением/записью из/в EIB. Как минимум необходимо тщательно писать программу и предусматривать контроль отправки/получения, формировать очередь и т.д. К тому же Beckhoff - не член ассоциации - его устройства не сертифицированы (не проверены ассоциацией)
Сейчас пытаюсь перейти на WAGO. 1. WAGO - член ассоциации. 2. Теже 256 объектов, НО передаваемые в ETS, где вы можете с ними нормально работать. 3. Голова KNX Net IP ... выглядит заманчиво, пока не разобрался...
По деньгам оба решения выгодные. Я, в настоящий момент, стремлюсь все "щитовое" оборудование использовать WAGO.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|