> Расчет расхода греющей стороны теплообменника
Treverdsen
сообщение 22.5.2015, 12:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



Добрый день

Для заявки на подбор теплообменников в котельной, необходимо заполнить форму опросного листа с условиями.
Приведу конкретный пример.
Греющая сторона - подача 110 гр. , обратка 85 гр.
Нагреваемая сторона - подача 95 гр. , обратка - 75 гр. (из расчета)
Нагрузка на нагреваемый контур 3145 кВт, расход 140,1 м куб.час
Как определить расход на греющей стороне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 22.5.2015, 12:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



110-85=дТ 25
(3145 кВт) 2704000 Ккал / 25 = 108,16 м3/ч
Вопрос: почему такая разница по температуре обратного теплоносителя???
Обычно в пределах 5 гр. 95/70 - 110/75
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 22.5.2015, 14:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Обе среды в теплообменнике охлаждаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 22.5.2015, 15:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



Обе среды в теплообменнике охлаждаются?

В каком смысле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.5.2015, 15:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Treverdsen @ 22.5.2015, 13:15) *
Для заявки на подбор теплообменников в котельной, необходимо заполнить форму опросного листа с условиями.

Не вдаюсь в Ваши температурные графики (хоть они и вызывают сомнения), но в опросном листе достаточно указать 3 показателя из 4-х. У Ридана даже есть примечание по этому поводу прямо на самОм Опросном листе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 23.5.2015, 22:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Алексс @ 22.5.2015, 17:05) *
Обе среды в теплообменнике охлаждаются?

В каком смысле?

Думаю, обращено внимание на ошибку в условии - температура на входе больше чем на выходе для обеих сторон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 26.5.2015, 11:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Twonk @ 23.5.2015, 22:32) *
Думаю, обращено внимание на ошибку в условии - температура на входе больше чем на выходе для обеих сторон

И в чем ошибка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 26.5.2015, 13:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



в банальном понимании физики процесса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 26.5.2015, 13:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Полагаю, что вопрос и ответ должен выглядеть так (см. вложение).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  scan_26052015_00003.pdf ( 247,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 27.5.2015, 17:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Walkman @ 26.5.2015, 13:00) *
в банальном понимании физики процесса...

Все, понял. Описка во вторичке подача-обратка перепутана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 27.5.2015, 17:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



в опросных листах на подбор теплообменного оборудования такое бывает намного чаще, чем вы думаете. так что ничего такого страшного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных