Treverdsen
  22.5.2015, 12:15
  
 
  Добрый день
Для заявки на подбор теплообменников в котельной, необходимо заполнить форму опросного листа с условиями.
Приведу конкретный пример.
Греющая сторона - подача 110 гр. , обратка 85 гр.
Нагреваемая сторона - подача 95 гр. , обратка - 75 гр. (из расчета) 
Нагрузка на нагреваемый контур 3145 кВт, расход 140,1 м куб.час
Как определить расход на греющей стороне?
 
 
 
 
  110-85=дТ 25
(3145 кВт) 2704000 Ккал / 25 = 108,16 м3/ч
Вопрос: почему такая разница по температуре обратного теплоносителя???
Обычно в пределах 5 гр. 95/70 - 110/75
 
 
 
 
  Обе среды в теплообменнике охлаждаются?
 
 
 
 
  Обе среды в теплообменнике охлаждаются?
В каком смысле?
 
 
 
 
  Цитата(Treverdsen @ 22.5.2015, 13:15) 

Для заявки на подбор теплообменников в котельной, необходимо заполнить форму опросного листа с условиями.
Не вдаюсь в Ваши температурные графики (хоть они и вызывают сомнения), но в опросном листе достаточно указать 3 показателя из 4-х. У Ридана даже есть примечание по этому поводу прямо на самОм Опросном листе
 
 
 
 
 
  Цитата(Алексс @ 22.5.2015, 17:05) 

Обе среды в теплообменнике охлаждаются?
В каком смысле?
Думаю, обращено внимание на ошибку в условии - температура на входе больше чем на выходе для обеих сторон
 
 
 
 
 
  Цитата(Twonk @ 23.5.2015, 22:32) 

Думаю, обращено внимание на ошибку в условии - температура на входе больше чем на выходе для обеих сторон
И в чем ошибка?
 
 
 
 
 
  в банальном понимании физики процесса...
 
 
 
  smart-bear
  26.5.2015, 13:31
  
 
  Полагаю, что вопрос и ответ должен выглядеть так (см. вложение).
 
 
 
 
  Цитата(Walkman @ 26.5.2015, 13:00) 

в банальном понимании физики процесса...
Все, понял. Описка во вторичке подача-обратка перепутана.
 
 
 
 
 
  в опросных листах на подбор теплообменного оборудования такое бывает намного чаще, чем вы думаете. так что ничего такого страшного.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.