Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентилятор подпора МГН, можно ли разместить вентилятор в помещении МГН?
SP_
сообщение 26.5.2015, 16:45
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Здравствуйте, можно ли разместить вентилятор в помещении МГН, для подпора в этот же МГН?

п.7.17а намекает что можно , но четко не пишет.

7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций, пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4, 6.8, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов. Вентиляторы противодымных приточных систем допускается (в соответствии с техническими данными предприятий-изготовителей) размещать на кровле и снаружи зданий с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.5.2015, 16:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Размещаем (именно по намёку), если это одиночное помещение. Чётких указаний по зонам безопасности нет. Если несколько друг над другом в многоэтажном здании, то - в венткамере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 26.5.2015, 16:55
Сообщение #3


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



ИОВ, а почему именно так ? у меня здание историческое и нужно минимум отверстий в плитах, было бы очень кстати для каждой зоны свой вентлиятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.5.2015, 17:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SP_ @ 26.5.2015, 17:55) *
ИОВ, а почему именно так ? у меня здание историческое и нужно минимум отверстий в плитах, было бы очень кстати для каждой зоны свой вентлиятор.

Вообще-то при пожаре востребована только зона безопасности на этаже пожара. Решения проектировщика, конечно, д.б. привязаны к конкретному зданию, так что для каждого помещения - своя система - возможный, но более дорогой вариант (несколько систем стоят дороже одной общей). Кроме того, больше будет эл. мощность по 1-й категории. А главное, тогда в Ваших исторических фасадах будет больше воздухозаборных отверстий с жалюзийными решётками. Сравнивайте варианты, обсуждайте их с архитекторами, электриками, Заказчиком. Каждый вариант будет иметь свои преимущества и недостатки - выбирайте оптимальный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 26.5.2015, 17:40
Сообщение #5


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



ИОВ, спасибо, я подумал запрет на разные системы. Смогут сделать шаху - будет единая система, не смогут - разные. А еще и венткамера нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.5.2015, 17:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, для исторического здания важнее фасады. Перекрытия в месте отверстий можно и усилить. А мне интересно: в обычном режиме, какое функциональное назначение Ваших зон МГН? Украшение в нескольких помещениях из 2-х вентиляторов, один из которых на более, чем 10000 м3/ч и в тепловой изоляции, электрокалорифер на маленьком вентиляторе, 2 разных воздухозабора или один общий с клапанами переключения на всасе или выхлопе, вряд ли понравится Заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных