> Крышная котельная на 25 этажей
Аленка80
сообщение 4.6.2015, 9:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.8.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 160382



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто делал крышную котельную на 25 этажей. Мы хотим сделать однозоную систему отопления. Котельная располагается на отм.+79,000. первый этаж офисы. там отдельная система отопления. Разводка по дому сверху, сбор обратки в подвале на отм.-0,700. Разводка поквартирная.
Мы считаем грубо 80м+5м сверху т.е 85м. Все приборы, арматура, термостатика на 10 бар.
Промежуточного этажа нет. Для второй зоны придется тянуть трубу вниз . В подвале ставить теплообменник и от него делать разводку отопления и подачи и обратки снизу.

Можно оставить однозоную систему отопления? Все оборудование выдерживает создавамое в нижней точке давление.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 4.6.2015, 10:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



основная проблема это подвод газа тут нужны хитрости ( транзитный газопровод среднего давления по глухой стене с п-образными компостерами рассчитанные на на удлинение и сжатие от атмосферных условий эксплуатации), а однотонная система не пройдет скорее всего гидравлическую опрессовку. Разбитие на две зоны на мой взгляд единственное решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленка80
сообщение 4.6.2015, 15:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.8.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 160382



С газом проблем нет. Заказчик боится, что оборудование не выдержит давление и потечет. Но по давлению оборудование на 10 бар проходит. и у всего оборудования испытательное давление 16 бар

Сообщение отредактировал Аленка80 - 4.6.2015, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.6.2015, 18:48
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Делите на две зоны. Теплообменники в подвале. Гостиница Украина в 29 этажей, там в три зоны. Два техэтажа только водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.6.2015, 13:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Если котлы водотрубные (Gк=const), есть смысл ТО ГВС установить в котельной со своим насосом греющей воды, а отопление сделать через гидроразделитель со своим сетевым насосом и "подмесом". Циркуляционный котловой насос с учётом суммарной нагрузки.

Сообщение отредактировал Лыткин - 5.6.2015, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных