Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто делал крышную котельную на 25 этажей. Мы хотим сделать однозоную систему отопления. Котельная располагается на отм.+79,000. первый этаж офисы. там отдельная система отопления. Разводка по дому сверху, сбор обратки в подвале на отм.-0,700. Разводка поквартирная. 
Мы считаем грубо 80м+5м сверху т.е 85м. Все приборы, арматура, термостатика на 10 бар.
 Промежуточного этажа нет. Для второй зоны придется тянуть трубу вниз . В подвале ставить теплообменник и от него делать разводку отопления и подачи и обратки снизу. 
Можно оставить однозоную систему отопления? Все оборудование выдерживает создавамое в нижней точке давление.
 
 
 
 
  основная проблема это подвод газа тут нужны хитрости ( транзитный газопровод среднего давления по глухой стене с п-образными компостерами рассчитанные на на удлинение и сжатие от атмосферных условий эксплуатации), а однотонная система не пройдет скорее всего гидравлическую опрессовку. Разбитие на две зоны на мой взгляд единственное решение
 
 
 
 
  С газом проблем нет. Заказчик боится, что оборудование не выдержит давление и потечет. Но по давлению оборудование  на 10 бар проходит. и у всего оборудования  испытательное давление 16 бар
 
 
 
 
  Делите на две зоны. Теплообменники в подвале. Гостиница Украина в 29 этажей, там в три зоны. Два техэтажа только водоснабжения.
 
 
 
 
  Если котлы водотрубные (Gк=const), есть смысл ТО ГВС установить в котельной со своим насосом греющей воды, а отопление сделать через гидроразделитель со своим сетевым насосом и "подмесом". Циркуляционный котловой насос с учётом суммарной нагрузки.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.