> S7-300 и S7-1200, Сравнение
Tino
сообщение 17.6.2015, 0:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.6.2015
Пользователь №: 270817



Добрый вечер. Интересует отличие системы автоматизации S7-1200 от S7-300. Сигналов около 50 аналоговых и 20 дискретных. Предлагают S7-200 с модулями расширения, но актуально ли это? И большая ли ценовая разница выйдет? Хочу услышать мнение знающих людей, чем лучше и чем хуже та или иная система. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 17.6.2015, 15:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Ваша задача не имеет решения в чистом виде на S7-1200 и тем более на S7-200.
Двенадцать сотен имеет возможность подключения 8 сигнальных модулей, максимальный модуль аналогового входа - 8AI, итого на 50 аналогов надо 7 модулей, модули дискретного входа подключать уже некуда. Аналогичная ситуация с S7-200.
Варианты решения - S7-300, S7-1200 + ET200sp, S7-1500.

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 17.6.2015, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 18.6.2015, 6:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(Сергей Долганов @ 17.6.2015, 15:50) *
модули дискретного входа подключать уже некуда.


расширять можно практически до бесконечности. было бы место шкафу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 18.6.2015, 13:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Цитата(Сергей Долганов @ 17.6.2015, 15:50) *
Ваша задача не имеет решения в чистом виде на S7-1200 и тем более на S7-200.
Двенадцать сотен имеет возможность подключения 8 сигнальных модулей, максимальный модуль аналогового входа - 8AI, итого на 50 аналогов надо 7 модулей, модули дискретного входа подключать уже некуда. Аналогичная ситуация с S7-200.
Варианты решения - S7-300, S7-1200 + ET200sp, S7-1500.


На борту 1200: 2AI, 14DI. C 6 модулями = 48 + 2 = 50.
Итого у нас еще остается 2 модуля под дискреты и плюс фронтальный модуль. Более чем достаточно.

По поводу сравнения 1200 и 300, немного разные классы устройств и сравнивать их не очень корректно. Все будет завис от уровня вашей автоматизации. Если вам только собирать и обрабатывать сигналы то дешевле и проще взять 1200.
На данный момент 200 дороже 1200 (политика Siemens), но многие распродают со складов по старым ценам, поэтому надо смотреть, что будет выгодней брать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 19.6.2015, 16:28
Сообщение #5





Guest Forum






Берите ET200s с встроенным CPU. Дешево и функционально.

Цитата(Tino @ 17.6.2015, 1:07) *
Добрый вечер. Интересует отличие системы автоматизации S7-1200 от S7-300. Сигналов около 50 аналоговых и 20 дискретных. Предлагают S7-200 с модулями расширения, но актуально ли это? И большая ли ценовая разница выйдет? Хочу услышать мнение знающих людей, чем лучше и чем хуже та или иная система. Заранее спасибо.

Прикрепленный файл  2015_06_19_19_39_21.jpg ( 525,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61


Сообщение отредактировал wild - 19.6.2015, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 19.6.2015, 20:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



S7-1500 вместо S7-300 однозначно. 300-ка - это будущий мертвяк через 5 лет, когда S7-1500 станет реальным флагманом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 19.6.2015, 22:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(Михайло @ 19.6.2015, 21:22) *
S7-1500 вместо S7-300 однозначно. 300-ка - это будущий мертвяк через 5 лет, когда S7-1500 станет реальным флагманом.


300 й минум 15 лет еще. Если редактор TIA не переделают по уму, что бы суперкомпьютера не нужно было, то спрос на 300 е продержится лет 30.

300 еще не снят и не намечается снятие с производства.
Солидные конторы попрежнему применяют 300 е.
От финов приехал недавно, объект сдавал, так ничего из 1500 го, не надежно, наработок еще нет и не придвитдится.
Ведь не применяются1500 е, от куда наработкам взяться.
Да и рисковать не будут подобные организации пока на рынке 300 й будет.
словакам такой же объект "страбак" поставляет, в нем наши железяки, все на es и 300 х.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 20.6.2015, 15:35
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Ka3ax @ 19.6.2015, 22:48) *
Ведь не применяются1500 е, от куда наработкам взяться.


Прикрепленный файл  IMG_20130917_080747.jpg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 22.6.2015, 14:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Через 5 лет, через 5 лет... Время быстро пройдет. Для контор, которые впервые выбирают контроллер, я бы из Сименса рекомендовал именно 1500-ки. Если конечно существующей функциональности хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных